탑 꼭대기 재증발기 증기량 제어

2016-04-07View Original

Thread Content

증류탑 바닥의 재비등기관에서 사용되는 가열 증기의 양은, 재비등기관 출구에서 나오는 물질의 온도를 조절함으로써 결정되는 것이 아니라, 증류탑 바닥에서 나오는 물질의 양을 통해 제어됩니다. 왜 그럴까요?이전에는 이런 제어를 접해본 적이 없어요.
Reply #22016-04-07
증류탑 바닥에서 나오는 물질의 온도 반응은 탑 바닥의 평균 온도이기 때문입니다.
Reply #32016-04-09
정말 이런 제어 방식은 본 적이 없습니다. 원글 작성자의 설명을 보면, 만약 정류탑의 탑바닥에서 나오는 유량과 증기 밸브가 제어 회로를 구성한다면, 그건 개루프 제어 회로가 되는 것이죠.만약 배출 온도라면 그건 클로즈드 루프인 셈이지만, 디자인이 좀 이상하게 느껴집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.