여러분께 질문이 있습니다. 현장 및 DCS의 상시개, 상시단, 직렬 전원에 관한 문제입니다

2016-04-07View Original

Thread Content

안녕하세요, 여러분께 질문이 있습니다. 이 계측기의 전원 회로는 어떻게 연결되는지 궁금합니다. 예를 들어, DO 포인트에 220V나 24V의 전원을 연결해야 하는데, 그것을 어떻게 직렬로 연결해야 할까요? 중앙 제어 장치인 DCS는 현장의 솔레노이드 밸브와 연동되며, 현장 정보와 함께 제어실로도 신호가 전송됩니다. 이러한 회로에 대해서는 도통 이해가 잘 되지 않아서, 여러분의 도움을 구하고 싶습니다. 가능하다면 회로도가 있다면 더 좋겠습니다. 감사합니다
Reply #22016-04-08
신호를 DCS로 피드백하려면 액추에이터에 피드백 스위치나 센서를 설치해야 하며, 이는 솔레노이드 밸브와는 다른 회로입니다. 전자식 밸브를 제어하는 신호의 경우, 여러분의 시스템에서 요구하는 DO 포인트의 사양(즉, DO 포인트의 부하 용량, 출력 전압 등과 같은 다른 안전 요구사항들)을 고려하여, 전자식 밸브를 제어하기 위해 중간 릴레이가 필요한지 확인해야 합니다.
Reply #32016-04-08
전자식 밸브----리레이----DO 카드, 피드백----리레이 또는 절연 게이트-----DI 카드.리레이의 전력 공급은 모두 DCS의 배전 시스템을 통해 이루어집니다.
Reply #42016-04-08
추가로 전원을 연결해야 한다면, 어떻게 전원을 연결해야 할까요? 그림으로 설명해 주실 수 있나요?
Reply #52016-04-08
보통은 카드형 부품을 통해 전력이 공급되는데, 별도로 전력을 공급할 경우 어떻게 연쇄 작동에 참여하나요?
Reply #62016-04-08
전자식 밸브를 제어하는 데는 부품에 직접 전력을 공급하는 방식이 아니며, 릴레이 보드가 있어서 그곳을 통해 전원이 공급되어야 합니다.저는 하이센스 소속입니다. 참고하시라고 제공해 드립니다.
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/vGYzdsDAfVibZHHxJnKicEUJkT8ZQxNpzC6MU6N9Pmib3f7pMSBLpVqhQ8QaBCgq6d7sL3DhYhVMmWyiasiaqnCk2Yg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.