안전 밸브의 출구는 직경을 줄이지 않고 함께 연결됩니다. 사양을 준수합니까?

2016-04-08View Original

Thread Content

지금 질문이 있습니다. 고객사 LPG 저장탱크의 안전밸브 출구 2개는 직경 감소 없이 서로 연결됩니다. 사양을 준수합니까?
Reply #22016-04-08
두 개의 안전 밸브(하나는 사용 중이고 다른 하나는 대기 중)를 사용하는 것을 고려하십시오. 단일 밸브의 안전 릴리프 용량은 과압 요구 사항을 충족하므로 출구 파이프 직경에 직경 변경이 필요하지 않습니다.
Reply #32016-04-08
2층 동의합니다. 안전밸브는 하나는 열려 있고 하나는 준비되어 있으며 직경을 변경할 수 있습니다. 단, 본관의 직경은 압력강하를 기준으로 계산해야 합니다.
Reply #42016-04-08
규정에 따라 그들은 갈 준비가 되어 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.