Thread Content
압력 파이프라인 설치 시, 밸브의 하우징에 대한 강도 시험과 밸브 밀봉 시험이 요구됩니다.플랜지 연결은 잘 테스트할 수 있지만, 용접 연결은 어떻게 테스트해야 할까요? 전문가의 조언을 부탁드립니다, 감사합니다!
밸브 시험은 설치 전에 실시되며, 합격해야만 설치가 진행됩니다.
만약 압력 테스트를 해보고 싶다면 불가능한 것은 아닙니다. 밸브 양쪽에 패드를 놓고, 지지대를 만든 다음 지게차로 눌러서 압력 테스트를 할 수 있습니다
밸브 시험은 “산업용 파이프라인” 관련 여러 표준에 규정되어 있지만, 실제로는 일반적으로 압력 시험을 진행하지 않습니다. 여러분의 의견을 남겨주세요
따로 테스트할 필요가 어디 있어요. 그냥 파이프를 연결한 채로 압력을 가하면 한 번에 끝나잖아요
밸브 제조업체의 출하 전 수압 시험 결과가 있으면, 바로 설치할 수 있으며 파이프와 함께 수압 시험을 진행할 수 있다.
용접 밸브는 설치가 완료되어 배관 시스템과 함께 압력 테스트를 거쳐야 합니다
외국인의 프로젝트 사양서에는, 밸브가 현장에 도착하여 파이프라인에 설치되기 전에 압력 테스트를 거쳐야 한다고 명시되어 있습니다. 이는 운송 과정에서 손상이 발생하는 것을 방지하기 위함입니다.
밸브는 일반적으로 압력 시험이나 가압 테스트 등의 검사를 통과한 후에야 설치됩니다
밸브는 설치하기 전에 반드시 검사를 거쳐야 하며, 검사의 항목, 횟수 및 방법은 《GB 50184-2011 산업용 금속 파이프라인 공사의 품질 검수 규범》의 4.0.3, 4.0.4 조항에 명확하게 규정되어 있습니다.밸브의 검사는 전용 시험대를 사용해야 합니다.참고를 위해 알려드리자면, 4.0.3에 따라 밸브는 하우징 압력 시험과 밀봉 시험을 거쳐야 합니다. 상부 밀봉 구조를 가진 밸브의 경우에는 상부 밀봉 시험도 추가로 실시되어야 하며, 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다: 1. 밸브 시험에는 깨끗한 물을 시험 매체로 사용해야 합니다.스테인리스 밸브를 시험할 때, 물속의 염소 이온 농도는 25×10⁻⁶(25ppm)을 초과해서는 안 됩니다.시험에 합격하면 즉시 물자국을 깨끗이 제거해야 합니다.특별한 요구사항이 있는 경우, 시험 매체는 설계 문서의 규정을 준수해야 합니다. 2. 밸브의 하우징에 가해지는 시험 압력은, 20℃에서의 밸브의 최대 허용 작동 압력의 1.5배가 되어야 합니다;밀봉 시험 압력은 20℃에서의 밸브의 최대 허용 작동 압력의 1.1배가 되어야 합니다;밸브의 명판에 최대 작동 압력차나 밸브에 장착된 조작 기구로는 고압 밀봉 테스트를 수행하기에 적합하지 않다고 표시되어 있을 경우, 테스트 압력은 밸브 명판에 표시된 최대 작동 압력차의 1.1배가 되어야 합니다;밸브의 상부 밀봉 시험 압력은 20℃에서의 최대 허용 작동 압력의 1.1배가 되어야 합니다;절연밸브의 절연부분 시험 압력은 설계 압력의 1.5배가 되어야 한다. 3 시험 압력 하에서의 유지 시간은 5분 이상이어야 합니다. 4. 밸브 하우징의 압력 시험은 하우징의 실링부에 누수가 없을 경우 합격으로 간주됩니다.밸브의 밀봉 테스트와 상부 밀봉 테스트는 밀봉면에 누수가 없을 경우 합격으로 간주됩니다. 5. 검사 횟수: 다음 규정을 준수해야 합니다: 1) GC1 등급의 파이프라인 및 설계 압력이 10MPa 이상인 C등급 유체용 파이프라인에 사용되는 밸브의 경우, 100% 검사를 실시해야 합니다. 2) GC2 등급의 파이프라인 및 설계 압력이 10MPa 미만인 모든 C등급 유체용 파이프라인에 사용되는 밸브의 경우, 각 검사 그룹당 10%를 무작위로 점검해야 하며, 그 수는 1개 이상이어야 합니다. 3) GC3 등급의 파이프라인 및 D등급 유체용 파이프라인에 사용되는 밸브의 경우, 각 검사 그룹에서 5%를 무작위로 선정하여 검사해야 하며, 그 수는 1개 이상이어야 합니다. 6 검사 방법: 시각적 점검, 밸브 시험 기록 확인, 수질 분석 보고서 확인.
석화 표준도 있습니다. 이것은 압력관 설치 시에 특별검사원이 점검해야 하며, 감리자도 점검해야 합니다
압력관 파이프라인 감독 규정과 석유화학 관련 규범들은 모두 먼저 시험을 거친 후에 설치해야 한다고 규정하고 있습니다. 시험 없이 설치할 경우 문제가 생기면 처리하기 어렵습니다
이것은 일종의 변통 방법으로, 감리자, 발주처 및 시공업체가 제조업체의 입회 하에 검사를 진행합니다
ASME 규격에는 요구사항이 있지만, 중국의 경우와는 다른 것 같습니다. 하지만 중국의 밸브라면 더욱 철저한 시험이 필요할 것입니다