AB Controllogix PLC, 전원이 켜진 상태에서 새로운 I/O 포인트 연결

2016-04-09View Original

Thread Content

공장에는 기존에 AB Controllogix PLC 시스템이 있었으며, 각 IO 카드에는 몇 개의 여유 포인트(채널)가 있었습니다. 이 PLC는 생산을 제어하는 역할을 하기 때문에 정전이 발생해서는 안 되므로, 우리는 전원이 켜진 상태에서 새로운 아날로그 입력 및 출력 포인트들을 연결할 계획입니다.로크웰 제조사의 기술진은 문제없다고 했습니다.여러분, 여러분은 이런 적이 있나요?
Reply #22016-04-09
이전에 설정해 두었다면 바로 연결할 수 있습니다. 백그라운드에서 AI 포인트에 신호를 보내보면 입력이 있는지 확인할 수 있습니다
Reply #32016-04-09
구성 자체는 문제없지만, 설치할 때 조심해야 해요. 그 부품이 선에 닿아서 장비가 멈추면 곤란해집니다. 그러니 어쩔 수 없는 경우가 아니라면 온라인으로 작업을 하지 마세요.
Reply #42016-04-12
이론적으로는 온라인으로 연결하는 데 문제가 없지만, 주의해야 할 점이 몇 가지 있습니다: 1. 템플릿의 24V 전원선을 느슨하게 하지 마세요. 2. 이미 연결된 AI 선도 느슨하게 하지 마세요. 3. 강전압 신호를 연결하지 마세요. 4. 프로그램을 먼저 온라인 상태로 만든 다음, 새로운 지점과 프로그램을 추가한 후 다운로드합니다.오프라인 상태에서 프로그램을 작성한 뒤 다운로드하면 CPU의 작동이 멈춥니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.