여기서 여러 선생님들께 한 가지 질문을 드리고 싶습니다. 바로 단플랜지형 모세관식 절대압 변환기와 단플랜지형 모세관식 일반 압력 변환기의 설치 및 사용 시 어떤 차이가 있으며, 주의해야 할 점은 무엇인가 하는 것입니다만약 트랜스미터의 설치 위치가 플랜지의 수평면보다 낮거나 높다면, 이 두 종류의 트랜스미터도 이동시켜야 하나요?각각 어떻게 설정해야 할까요?특히 절대압 문제로 최근 계속 헤매고 있어서, 여러분의 자세한 조언을 부탁드립니다.
일반적인 변환기와 마찬가지로 모세관을 단단히 고정해야 하며, 오프셋 조정이나 제로 설정이 필요합니다. 절대압계의 경우에는 설치가 완료된 후에 먼저 제로점을 설정한 다음 오프셋 조정을 해야 합니다. 예를 들어 압력계의 측정 범위가 -100KPa--0KPa인 경우, 먼저 측정 범위를 0KPa---100KPa로 변경한 다음 제로점을 보정해야 하며, 마지막으로 다시 측정 범위를 -100KPa--0KPa로 돌려놓아야 합니다; 또 다른 예로, 측정 범위가 -50KPa–30KPa인 경우, 먼저 측정 범위를 0KPa–80KPa로 변경한 다음 영점을 보정하고, 마지막으로 측정 범위를 다시 -50KPa–30KPa로 바꿉니다.
절대압 변환기도 이렇게 할 수 있나요?안 될 것 같은데요?절대압은 어떻게 제로로 맞추나요?표압에는 적용되지만, 절대압에 대해서는 잘 모르겠습니다.
단플랜지형 캐피라리 절대압 방식은 정말 잘 작동하지 않아요. 조언을 좀 해주실 수 있나요? 이 장치에서 사용되는 것도 바로 이 방식인데, 아쉽네요!
단플랜지형 모세관식 절대압 변환기가 설치 위치의 영향을 받는지 꼭 시도해 보세요!먼저 플랜지를 설치한 다음, 센서의 디스플레이를 플랜지보다 높은 위치, 플랜지와 같은 높이의 위치, 그리고 플랜지보다 낮은 위치에 각각 놓아보고 센서 디스플레이에 변화가 있는지 확인해 보세요! 제가 직접 설치해 본 적이 있는데, 당시에는 플랜지의 위치가 높고 변환기의 디스플레이 부분이 낮았습니다. 그때 디스플레이에는 -25KPa가 표시되었으며, DCS에서 요구하는 범위는 -100KPa~0KPa였습니다. 그래서 범위를 -125KPa부터 -25KPa로 조정한 후에야 정상적으로 사용할 수 있었습니다. 공기 중에 노출된 상태에서는 디스플레이에 100%가 표시되고, 압력은 0KPa, 전류는 20mA로 나타났습니다! 트랜스미터를 정상적으로 사용하려면 제가 앞서 말씀드린 방법도 있습니다. 먼저 측정 범위를 수정한 다음 제로점을 보정하고, 그 후에 다시 측정 범위를 원래대로 설정하는 것입니다. 두 방법 중 어느 쪽이든 상관없으며, 두 경우 모두 핸드헬드 장치가 필요합니다! 믿지 않는다면 한번 해보면 되는지 알 수 있어요!
돼지형!이런 형태의 모세관도 설치 위치의 영향을 받지 않나요?절대압 게이지에 대하여
확실히 시도해봤는데 변화는 있었지만 크지 않았어요. 그래서 도대체 원인이 무엇인지 물어보고 싶습니다. 그리고 절대압도 음수로 표시될 수 있나요?절압은 절대 영압이에요, 당신이 말씀하신 것처럼 이동시킬 수 없습니다.말씀하신 것은 표압에 대한 것이겠죠.
돼지형님, 자세히 설명해 주셔서 감사합니다:lol:handshake
어떤 계측기의 사용에도 절대적인 것은 없으며, 계측기 자체에는 정밀도가 있고 설치 환경에는 오차가 있으므로 중요한 것은 실제로 잘 작동하는지입니다.매일 기압은 다르며, 절대압계가 나타내는 값은 단지 대기압을 기준으로 하지 않을 뿐입니다.게다가 사용 측면에서도, 몇몇 공장들은 mbar 단위까지의 정밀도를 요구하더군요
정장과 역장은 분명히 다르며, 실리콘 오일도 막상자 안에 있긴 하지만 위치에 따라 높이 차이가 있습니다
설치된 플랜지 위치가 높고, 변환기 디스플레이가 낮은데, 정압 상태에서도 왜 -25가 표시되나요?
네!저도 이상하다고 생각했어요. 모세관에 있는 실리콘 오일이 계기의 압력에 영향을 주는데, 그건 양압이어야 하는데 말이죠. 하지만 당시 북화기의 전문가에게 물어보니, 그분은 신경 쓰지 말라고 하더군요. 그냥 측정 범위를 -125에서 -25로 설정하면 된다고 했습니다! 당시에는 플랜지가 설치된 위치가 높은 곳, 즉 파이프의 윗부분에 있다는 것을 분명히 기억합니다. 계기판은 제가 아래로 내려가서 지면에 있는 기둥에 설치했습니다! 다시 수정하기 전에 계기의 범위를 확인해봤더니 -100부터 0이었어요!
단일 플랜지형 캡illary가 장착된 절대압 게이지는 실제로 교정이 불가능하며, 정확도 조정도 이루어지지 않습니다. 그냥 그대로 사용할 뿐입니다. 일반적으로 플랜지의 높이는 게이지 디스플레이의 높이와 일치합니다. 위에서 말한 이동 범위 이론이 과연 통할지 모르겠어요. 시간을 내서 직접 시도해 보겠습니다. 우리의 검증대에서는 완전한 진공 환경을 만들 수 없기 때문에, 대체로 완전한 진공 상태라면 그것으로 충분합니다. 따라서 계기를 설치한 후, 공정 측에서 이의를 제기하지 않는다면 우리는 그대로 정확하게 처리합니다.하지만 게이지 압력계는 안 되며, 정격 범위를 이동시켜야 합니다.