안전밸브의 설정 압력이 1.36MPa이고, 저온 상태에서의 설정 압력은 1.3736MPa입니다. 이 값을 0.8MPa로 변경하고 싶은데, 그렇게 해도 괜찮을까요?가능하다면, 어떤 기준을 따르는 건가요?**표준은 허용되나요?여러분, 감사합니다.
아마도 가능할 거예요. 안전밸브에는 명목 압력이 있으니, 그 값을 초과하지 않는다면 문제없어요. 또한, 설정된 압력이 낮으면 밸브가 열리는 빈도가 조금 더 높아질 수 있어요.
설치한 시스템의 작동 압력이 안전밸브의 설계 명목 압력을 초과하지 않는다면 괜찮습니다.확인해 보시면, 설정 압력은 시스템 압력의 약 1.17배 또는 1.2배 정도이며, 여기에는 스타트 압력과 리턴 압력이 포함됩니다
공칭 압력이란 어떤 압력인가요?설계 설명서에는 명목 압력이 기재되어 있지 않고, 플랜지가 300파운드라는 것만 알려져 있습니다.설계 압력인가요?감사합니다!
우선, 당신의 공정에 그것이 필요한가요?;둘째, 공정상 필요하다면 상사에게 보고하는 것도 괜찮습니다.
가능합니다. 모두 본인이 직접 조작할 수 없으며, 보안 및 계측 부서에서 조작합니다.또한 시스템 장비의 공정 요구사항과 안전 요구사항을 충족해야 합니다.
음, 이건 저희가 직접 조작하지 않아요. 모두 계측 부서에 가져가서 조정받습니다.감사합니다!
마음대로 바꿀 수 없으며, 설계원과 제조사의 확인을 거쳐야 합니다. 안전밸브의 정격 배출량은 설정된 압력과 관련이 있습니다.
만약 작동 압력에 변화가 생겨 조정이 필요하다면, 설계 변경을 요청해야 하며, 그렇지 않으면 모든 검토를 통과할 수 없습니다.
안전밸브는 보통 계량원에 가서 처리해야 합니다.
전문적으로 안전밸브를 조정해 주는 곳을 찾으면, 원래 압력보다 낮게 설정하는 것은 가능할 것입니다.
전문가는 아니지만, 원래의 압력보다 낮은 것이라면 괜찮다고 생각해요. 어차피 압력을 낮추어 사용하는 것이니까요.혹시 묻고 싶은데, 원래 압력보다 조금 높게 설정해도 될까요?
웃기네, 넌 무슨 권리로 압력을 조절하는 거야? 바꿨는데 또 무슨 기준을 묻나요……. 0.8MPA로 압력을 조정할 때 어떤 기준으로 바꾼 건가요?
검정대 위에서 직접 설정 압력을 조정할 때, 어떤 기준이 있나요? 계량 검정을 통해 받은 인증마크가 바로 기준입니다
안전밸브의 목적은 압력이 너무 높아지면 가스를 배출하여 파이프라인이 과압 상태가 되는 것을 방지하는 것입니다.저희가 사용하는 안전밸브의 설정 압력은 파이프라인의 정상 작동 압력의 1.25배입니다. 반면, 귀하의 안전밸브의 설정 압력은 1.36PMA입니다.역산해보면, 파이프라인의 정상 작동 압력은 1.088MPA입니다. 그런데 안전밸브의 설정 압력을 0.8MPA로 맞추면, 이는 정상 작동 압력보다도 낮은 수치입니다. 그렇다면 안전밸브는 계속해서 작동하게 되겠죠. 그렇다면 안전밸브가 무슨 소용이 있겠습니까?
네, 다른 장비와 함께 사용할게요. 감사합니다!
조정 압력은 함부로 바꿀 수 없어요. 너무 낮추면 전체 시스템이 정상적으로 작동하지 않아요
안전밸브는 장비를 보호하기 위한 것인데, 0.8로 변경하려면 다시 견적을 요청해야 합니다.이전에는 정압이 1.36이었으며, 작동 압력도 1.18 정도가 될 것으로 예상됩니다. 0.8로 변경하면 지속적인 비정상적인 작동 상태가 되어 자주 배기가 이루어질 것입니다.
제가 알기로는, 안전밸브의 설정 압력은 물론 조절할 수 있습니다.하지만 조정된 안전밸브가 새로운 장비에 사용될 수 있을지는 확실하지 않습니다. 사용 여부를 결정하는 조건은 많으며, 단순히 설정 압력만이 아닙니다. 예를 들어, 설정 압력을 조정한 후의 배출 면적이 새로운 장비의 가장 까다로운 작동 조건에서도 충분한 배출 능력을 갖추고 있는지, 안전밸브의 형태가 여전히 적합한지, 재질 등이 그에 해당합니다.
디자인을 찾을 필요는 없어요. 공장으로 돌려보내서 제조사에 다시 조정을 요청한 다음, 건물 주인이 다시 특별 검사를 받으면 됩니다