2016-04-09View Original

Thread Content

현장 실제 상황: 1. 제어 시스템은 MCC를 통해 현장 모터의 시작 및 정지를 제어함; 2、DCS는 수동 소프트 버튼으로 모터의 시작/정지를 제어할 수 있으며, SIS 연동 제어를 통해 모터의 시작/정지를 조절할 수 있습니다; 3. MCC와 시스템 간의 케이블은 전기 전문가가 목록을 작성하여 설치합니다; 4. MCC 측의 시작(또는 정지) 신호에 해당하는 단자는 한 쌍뿐이며, 시스템으로 연결되는 선도 2개뿐입니다; 질문: 제어 시스템 측에서 어떻게 연결해야 DCS와 SIS가 동시에 펌프를 제어할 수 있나요?
Reply #22016-04-09
MCC에 문제가 있어, 접점을 하나 더 추가합니다
Reply #32016-04-09
간단히 말하면, DCS 측의 소프트 스타트/스톱 신호를 SIS로 전송한 다음, SIS 내의 연동 로직을 통해 처리한 뒤, 하나의 DO 신호가 전기 MCC의 스위치 패널로 전달됩니다.
Reply #42016-04-10
문제는 DCS나 SIS 시스템이 정지 기능만을 수행할 경우, DCS와 SIS의 출력 접점을 2핵선을 통해 직렬로 연결하여 전기의 2차 회로에 연결하는 것입니다. 만약 DCS나 SIS 시스템이 시작 기능만을 수행할 경우에는, DCS와 SIS의 출력 접점을 2핵선을 통해 병렬로 연결하여 전기의 2차 회로에 연결합니다. 하지만 DCS나 SIS 시스템이 시작 및 정지 기능을 모두 수행해야 한다면, 2핵선만으로는 이를 실현할 수 없습니다
Reply #52016-04-10
MCC 측의 모터 시작/정지는 별도로 제어됩니다
Reply #62016-04-11
3층의 방법대로 하면 되며, DCS와 SIS 간에는 통신이 가능하고 유선으로 연결할 수 있습니다
Reply #72016-04-12
글쓴이님, 좀 더 자세히 알려주실 수 있나요? SIS가 모터의 “켜기와 끄기”를 제어하나요? 그냥 “멈춤”인가?
Reply #82016-04-12
두 개의 선만을 단독으로 볼 수는 없습니다. 전기 2차측의 제어 장치들이 어떻게 작동하는지에 대한 제어도를 알아야 모든 것이 명확해집니다!전기 2차측 도면을 업로드할 수 있나요? DCs 시스템을 구축하기 위해서는 필요한 지식이 매우 광범위합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.