순환수의 냉각 한계

2016-04-10View Original

Thread Content

이론적으로 산업용 순환 냉각수의 냉각 한계 온도는 현지 습구 온도이지만, 냉각탑 등 여러 요인의 영향으로 실제 냉각 한계 온도는 일반적으로 현지 습구 온도보다 몇 도 높습니다.누군가 실제로 냉각 한계는 보통 현지의 습구 온도에 4℃를 더한 값이라고 말하는 것을 봤는데, 여러분이 접하는 순환수(기계식 환기 냉각탑)의 냉각수 온도는 일반적으로 현지의 습구 온도보다 몇 도 높은가요? 특히 순환 냉각탑의 설계가 우수하고 운영 관리도 잘 이루어지고 있는 사례들의 경우입니다.
Reply #22016-04-10
당신이 말한 것과 거의 비슷한 것 같습니다. 제가 가지고 있는 데이터를 보면, 순환수 처리장의 설계 시에는 일반적으로 현지의 기상 데이터가 사용됩니다. 습구온도 τ는 27.8℃이며, 건구온도 θ는 32.2℃입니다. 대기압은 P=0.1014MPa입니다;순환수장의 입출구 온도 차 △t=10℃, (32-42℃) 도움이 될지 모르겠습니다. 《산업용 순환냉각수 처리 설계 규범》(GB. 50050-2007) 《산업용 순환냉각 시스템 설계 규범》(GB. 50102-2003)
Reply #32017-03-05
냉각탑 설계 시에는 경제성도 고려해야 합니다. 이론적으로는 현지의 습구온도에 거의 근접하게 설계할 수 있지만, 그런 식으로 설계된 탑의 비용은 매우 높아집니다.가장 경제적인 순환량과 합리적인 관수 밀도를 선택하는 것이 투자와 효과의 균형을 이루는 길입니다.
Reply #42017-03-08
고효율 섬유 필터: 순환 냉각수의 보조 여과 및 오수의 심층 여과에 사용됩니다.물속의 진흙, 콜로이드, 조류, 녹 등의 부유물을 제거하여 탁도를 효과적으로 낮춥니다!산동 해넝 환경기술유한회사의 펑춘왕, 13969187220(위챗 번호도 동일). 또한 순환 냉각수의 살균 및 스케일 제거 장치인 전기화학식 장비도 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.