Thread Content
계측기용 배선관을 계측기 장비 사이에 연결할 때는 방폭 호스를 사용하는데, 어떻게 하면 방수 효과를 얻을 수 있을까요?
요즘에는 폭발 방지용 유연한 호스를 거의 사용하지 않습니다. 대신 폭발 방지용 밀봉형 접속부를 사용하며, 아연 도금된 파이프의 경우 보호 커버만 있으면 됩니다. 이렇게 하면 폭발과 물에 대한 방호가 가능해집니다.수락해 주시기 바라며, 최고의 답변을 부탁드립니다!
계기의 전기 인터페이스 내부에는 방폭 실링이 있으며, 유연한 보호관 연결부를 조이면 실링이 밀폐 및 방수 역할을 합니다.
시공 인원을 잘 지켜봐야 해, 그렇지 않으면 젤 씰이 어디로 갔는지 모를 거야.
현재 시공업체들이 계기에 연결하는 우회 배선관에는 폭발 방지용 실링을 거의 사용하지 않고 있습니다. 비가 오면 계기의 덮개 안으로 물이 들어가 계기가 단락되는 문제가 생깁니다. 설치할 때는 가능한 한 우회 배선관을 계기의 옆쪽이나 아래쪽에서 연결해야 하며, 폭발 방지용 실링이나 접착제를 사용하여 밀봉해 주는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 계기에 물이 들어가는 현상을 줄일 수 있습니다.。。하지만 우리는 이제 우회용 배선관을 거의 사용하지 않고, 그랜드 헤드를 사용합니다.계기의 수분 유입을 효과적으로 방지할 수 있습니다.:롤
저희 공장에서는 금속 감싸기 방식을 사용하여 아연 도금된 파이프를 만듭니다. 그 다음 양쪽 연결 부분에는 백사 테이프를 감아주고, 마지막으로 페인트를 칠해주어 내구성이 뛰어나고 떨어지지 않습니다.
지금은 다 그랜드 헤드잖아, 방폭 호스는 너무 저렴해.위에 쓴 말에 동의해요. 이곳은 그란헤드보다 못한 점이, 시공업체가 작업을 해서 확인하기가 어렵다는 것입니다. 접착제 마개가 없어졌는지조차 모를 수 있으니, 하나하나 꼭 확인해야 해요.
고온이거나 부식이 심한 곳에서는 유연한 관을 사용하는 것이 좋습니다. 일반적인 환경이라면 그랜드 헤드만으로도 문제를 해결할 수 있습니다. 그랜드 헤드가 무엇인지는 타오바오에서 검색하면 알 수 있습니다~~
그랜드 헤드를 사용할 경우, 와이어 보호관은 그냥 생략해도 될까요?그렇게 되면 케이블이 밖에 드러나는 거 아닌가요?
그랜드 헤드를 사용하면 설치와 점검이 편리하지만, 유연한 관만큼 보기에는 좋지 않습니다.고온이고 부식성이 강한 환경에서는 유연한 파이프를 사용하는 것이 좋습니다. 가장 중요한 것은, 지금 유연한 파이프를 사용하지 않으면 보안 검사를 통과할 수 있는지 여부입니다. 그것이 핵심입니다.
아연 도금 강관에서 접속 박스까지의 구간에는 방폭형 유연관을 사용할 수 있지만, 배선관의 가장 아래쪽 부분에는 나사식 마개가 달린 방폭형 배선함을 사용해야 하며, 정기적으로 물을 배출해 주어야 합니다.현재 화학공장에서는 방폭형 글랜드 연결부를 사용하며, 이 부분에서는 유연한 관을 사용하지 않습니다. 다만 방폭형 배선관 부분은 입구에 방폭 접착제를 발라 막고, 접속함 부분에는 글랜드 연결부를 사용합니다.완벽
1. 방수의 기본 요구사항: 계기 하단에서 선을 연결해야 하며, 최소한 측면에서 선을 연결해야 합니다. 또한 일정한 곡률이 있어야 하며, 이 곡률의 가장 낮은 지점은 계기 패널보다 아래에 위치해야 합니다. 이를 방수 곡선이라고 합니다.절대로 위쪽에서 전선을 연결해서는 안 됩니다. 나사형 실링이 아무리 잘 되어 있어도, 시간이 지나면 언젠가는 물이 새어 나옵니다. 2. 방폭 방해관에 대해 말하자면, 이는 사실 옛 시대의 산물로서 그다지 효과적이지 않습니다. 시공 과정에서 밀봉용 고무링이 빠지는 것은 대부분 설계가 부족하기 때문이며, 발주자가 주문할 때 요구사항이나 케이블의 외경을 고려하지 않아 설치가 불가능해집니다. 3. 그랜드 헤드: 새로운 시대의 산물로, 여러 겹의 밀봉 구조와 고정 부품으로 구성되어 있어 방폭 및 밀봉 성능이 향상되었습니다. 계측용 소형 케이블의 경우, 노출된 케이블을 보호하기 위해 철강 외피가 있는 그랜드 헤드와 케이블을 사용해야 하며, 철강 와이어를 통해 그랜드 헤드와 연결됨으로써 더욱 강한 내구성을 가집니다. 따라서 설계 및 구매 단계에서 케이블의 외경과 정확하게 맞도록 해야 합니다. 3. 단단한 연결 방식: 아연 도금된 파이프를 직접 계기에 연결하는 방식입니다. 계기에 연결하기 전에는 폭발 방지를 위해 Y자형 밀봉 부품을 추가해야 합니다. 설치가 완료된 후에는 Y자형 밀봉 부품 내부에 밀봉제를 채워 넣어야 합니다(점토가 아닙니다). 이는 매우 어리석은 설계라고 할 수 있으며, 정확한 나사산 맞춤이 필요하기 때문에 설치가 까다롭습니다. 또한, 점검할 때 케이블을 분리하기도 어렵습니다. 단단한 연결 방식의 경우, 외부의 진동이 아연 도금된 파이프를 통해 계기로 전달됩니다.
“저희 공장에서는 금속 감싸기 방식을 사용하여 아연 도금된 파이프를 만듭니다. 그 다음 양쪽 연결 부분에는 백사 테이프를 감아주고, 마지막으로 페인트를 칠해주어 내구성이 뛰어나고 떨어지지 않습니다.” 이것은 방폭 규정을 위반하는 것입니다!!!
계기의 전기 인터페이스 내부에는 방폭 실링이 있으며, 유연한 보호관 연결부를 조이면 이 실링이 밀폐 및 방수 역할을 합니다
이 게시글은 마지막으로 zxg.wylton에 의해 2017-3-14 11:19에 수정되었습니다. 우리는 폭발 방지가 필요하지 않은 환경에서는 폭발 방지용 유연한 호스를 사용하지 않고, 대신 PE 호스를 사용합니다. 그 이유는 다음과 같습니다: 1. 비용 절감 2. 항상 내식성이 우수함 3. 기후 변화에 강함 4. 길이 조절이 자유로움 5. 설치가 용이함 6. 방수가 쉬워서, 케이블의 입구를 단단히 잠그거나 접착제로 막으면 됩니다. 만약 케이블이 밖으로 나와 있더라도 테이프로 감아주면 기후 변화에 대비할 수 있습니다.그리고 호스의 가장 낮은 지점에 구멍을 뚫습니다.