물질 트레이의 계량, 계량 모듈

2016-04-11View Original

Thread Content

물질이 고위 탱크에 들어가는 양은, 두 탱크에 각각 120도 간격으로 배치된 세 개의 계량 모듈을 통해 측정됩니다. 계량 제어기를 통해 들어오는 물질의 무게가 표시되지만, 현재는 표시된 수치와 실제 무게가 일치하지 않으며, 약 10kg 정도의 오차가 있습니다. 물질이 고위 탱크에 들어가는 양을 측정할 때는, 먼저 오버플로우 포트에서 물질이 넘쳐나는지 확인합니다. 만약 물질이 넘쳐나면 펌프를 멈추고, 오버플로우가 멈춘 후에야 정확한 양을 기록하여 원료 투입용으로 사용합니다. 현장에서 관찰한 결과에 따르면, 다음과 같은 상황들이 있습니다: ①. 두 탱크에 물질이 가득 차서 오버플로우가 발생할 경우, 각 탱크의 계량값은 정상 범위인 0kg~10kg 사이에서 변동합니다. ②물질을 모두 넣은 후에는, 각 슬롯의 무게 측정 오차가 0kg에서 10kg 사이에서 변동합니다. 이 물질은 30도 정도에서 결정화되기 때문에, 부피가 온도에 따라 크게 변합니다. 오버플로우 방식을 사용할 때도 용기 내의 물질 양이 정확하지 않을 수 있습니다. 펌프의 작동은 수동으로 이루어지기 때문입니다. (정확한 무게 측정이 가능하다 하더라도) 수동으로 펌프를 멈추는 시점과 무게 측정 시점이 일치하지 않습니다. 관련 연구를 해보신 분이 계시다면 조언을 부탁드립니다
Reply #22016-04-12
30도에서 결정화되므로, 뜨거운 물을 이용해 온도를 유지해야 합니다. 고위 탱크와 연결된 모든 입출료관에는 스테인리스 내피가 적용된 테프론 호스를 사용해야 합니다. 무게 측정 장치가 신호를 보내면 펌프가 자동으로 정지됩니다. 고위 탱크의 바닥 밸브는 분기관을 통해 다시 공급 탱크로 연결되며, 이는 수동으로 조절됩니다.
Reply #32021-07-14
센서의 측정 범위는 얼마이며, 고위 탱크의 용량은 얼마인가요? 일반적으로 변동 범위가 크지 않다면 센서가 손상되었거나 접지선이 제대로 연결되지 않은 문제는 아닙니다. 처음에는 문제가 없었는데 나중에 이런 문제가 점차 발생한다면, 연결 부위가 느슨해지지 않았는지, 연결 상자에 습기가 차지 않았는지, 계량 모듈에 이물질이 있지 않은지 확인해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.