위치 센서 출구에 보호 밸브를 장착하는 문제인가요?

2016-04-11View Original

Thread Content

저희 공장의 일부 밸브 포지셔너는 아웃렛에 유지 밸브가 있으며, 이는 이중 작용형 포지셔너입니다. 한쪽에서 가스가 나오면 다른 쪽에서는 가스가 배출됩니다.하지만 2번 라인에는 모두 가스 라인 유지 밸브가 장착되어 있습니다. 이 밸브는 어떻게 위치를 유지하는 걸까요?조절할 때는 배기가 가능하면서도, 이상 상황에서는 배기가 되지 않도록 하는 원리는 무엇인가요?
Reply #22016-04-12
공기 공급이 정상인 경우, 유지 밸브는 직통 상태가 되어 포지셔너 신호가 실린더로 정상적으로 들어갈 수 있습니다.공기 공급 장치에 문제가 생기면, 유지 밸브가 작동하여 실린더 내의 공기압을 차단함으로써 실린더가 원래 위치를 유지하도록 합니다.
Reply #32016-04-12
즉, 공기가 끊기는 상황이 발생하면, 보유 밸브 위의 공기압이 사라져서 보유 밸브가 닫히게 됩니다. 그러면 실린더 안의 공기가 밖으로 나갈 수 없게 되어, 보유 기능이 작동하는 것입니다
Reply #42016-04-12
위층에 있는 답변들이 모두 정답이에요. 바로 그런 것이죠. 포럼에서 예전에 누군가가 회로도를 올린 적이 있으니 찾아보세요. 소위 보호밸브나 잠금밸브라는 것도 결국 같은 의미예요……
Reply #52016-04-14
어, 잠금밸브는 그냥 유지밸브 아닌가요? 무슨 차이가 있나요?@왕천택
Reply #62016-04-14
http://bbs.hcbbs.com/thread-1355535-1-1.html 여기에도 보위밸브가 폐쇄밸브 또는 잠금밸브라고도 불린다고 적혀 있습니다. @왕천택

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.