분단 제어의 분단점은 어떻게 결정하나요?

2016-04-12View Original

Thread Content

배기 시스템에는 AB 두 개의 조절 밸브가 있으며, 변환기의 측정 범위는 0~0.4 MPa이고, 컨트롤러의 설정값은 0.25 MPa입니다.압력이 0.25MPa에 도달하면 A밸브를 열고, 압력이 계속 상승하여 0.3MPa에 도달하면 B밸브를 엽니다.그렇다면 컨트롤러가 출력하는 분기점은 어디에 설정되나요?여러 대가님들의 조언을 구합니다.
Reply #22016-04-12
이 분기점은 여러 가지 상황이 존재하기 때문에 확실히 판단하기 어렵습니다: 1. A밸브를 완전히 열어도 압력이 계속 상승하여 0.3MPa에 도달하면, 이때는 B밸브를 열어야 합니다. 2. A밸브가 완전히 열리지 않았는데도 압력이 이미 0.3MPa에 도달했다면, B밸브를 열어야 합니다.그래서 분기점이 어디인지 확실히 말하기는 어렵다고 생각해요.하지만 원글 작성자는 출력량이 50%가 되는 지점에서 시도해 볼 수 있습니다. 요구사항만 충족된다면 반드시 어느 지점이어야 한다고 고민할 필요는 없습니다.
Reply #32016-04-12
제어기의 출력 분기점은 0.28Mpa에 설정되어 있으며, 0.28Mpa 미만이 되면 A밸브를 열고 B밸브를 닫습니다;0.28Mpa보다 높으면 B밸브를 열고 A밸브를 닫습니다.
Reply #42016-04-12
그렇다면 50%는 어떻게 도출된 걸까요?PV 값과는 관련이 없다는 건가요?
Reply #52016-04-12
컨트롤러의 출력은 0~100%가 아닌가요?PV 값으로 설정할 수 있나요?
Reply #62016-04-12
PV는 SP와 연동되어야 하며, PV가 SP 밸브를 넘어서야 열리죠.구성을 마치고 가동해보고, 질소를 조금 넣어서 시도해보면 알 수 있습니다.
Reply #72016-04-12
0~0.3Mpa의 디지털 신호에 따라 0~100%로 출력되도록 설정할 수 있으며, 분단 제어가 가능합니다.구체적인 세부 사항은 계측기 엔지니어에게 문의하십시오.
Reply #82016-04-12
저는 정말 서툴러요.두 개의 밸브가 50%에 설정되어 있다면, 세 개의 냉방 조절 밸브는 각각 33.3%에 설정되는 건가요?66.7%?
Reply #92016-04-12
이것은 엄격한 규정이 아니며, 분단점의 선택은 필요에 따라 이루어집니다. 일부 작동 조건에서는 2개의 조절밸브가 동시에 작동하는 오버랩 구간이 필요하지만, 또 다른 경우에는 오버랩이 없어야 하며, 심지어 분단 정지 구간이 필요하기도 합니다.
Reply #102016-04-12
문제에서 명확하게 설명되어 있지 않은데, 압력이 0.25MPa에 도달했을 때 A밸브가 완전히 열리는지 묻고 있습니다. 그렇다면 0.25MPa보다 낮은 압력일 때는 A밸브가 작동하는지, 그리고 압력이 계속 상승하여 0.3MPa에 도달했을 때는 B밸브가 완전히 열리는지 궁금합니다
Reply #112016-04-12
이렇게 설계할 수 있습니다. 0~50도는 A밸브의 개도이며, 50~100도는 B밸브의 개도입니다(B밸브가 열릴 때, A밸브는 완전히 열린 상태입니다)~~
Reply #122016-04-12
2.5Bar로 설정하면 됩니다~~ 2.5Bar일 때는 A밸브가 열리고, 압력이 3Bar를 초과하면 A밸브가 완전히 열리며 B밸브가 작동합니다~~
Reply #132016-04-12
분점은 완전히 경험치인가요?
Reply #142016-04-12
용기에는 항상 일정한 압력 견딜 수 있는 능력이 있으므로, 데드존을 설정할 수 있다. 스텝 포인트를 0.275로 가정하면, 0.25MPa가 되었을 때 A 밸브를 열고, 0.3MPa가 되었을 때 B 밸브를 열 수 있다.
Reply #152016-04-12
단순히 밸브가 두 개 있다고 해서 분단계 조절이라고 볼 수는 없으며, 공정 상황을 고려하여 판단해야 합니다
Reply #162016-04-12
저도 이 제어는 분단계를 쓸 필요가 없다고 생각해요
Reply #172016-04-13
이렇습니다. 1. 분기점은 여전히 공정 요구치인 0.25MPa를 기준으로 설정됩니다; 2. 밸브 제어 방안: 공정 제어에는 선택적 기밀 밸브(잠정적으로 A 밸브)를, 배기에는 선택적 개방 밸브(잠정적으로 B 밸브)를 사용한다. 압력이 0.25 미만일 때는 조절을 위해 A 밸브가 열리고, 이때 B 밸브는 닫힌 상태이다;0.25MPa를 초과하면 A밸브가 닫히고, B밸브가 열려 조절이 이루어집니다; 3. 압력이 소폭 변동할 때, 조절밸브는 작동하지 않아 시스템은 안정된 상태를 유지합니다.
Reply #182016-04-13
0.3Mpa에 도달했을 때 A밸브를 닫아야 하는지에 대해서는 명확하게 설명되어 있지 않아요. 개인적으로는 굳이 스테이지 제어를 할 필요는 없다고 생각해요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.