밸트의 계측기 포지셔너에 고장이 발생했으며, 제조사는 세이프가드를 설치할 것을 권장합니다

2016-04-12View Original

Thread Content

밸트의 계측기를 일괄 구입했는데, 그중 몇 대의 밸브 위치 센서에 문제가 생겨 반응이 없습니다.제조사에서 젊은 직원을 보내서 확인해보니, 전류가 불안정하다는 식의 말을 했으며, 안전 게이트가 설치되어 있지 않아 위치 결정 장치가 손상되었다고 했습니다. 전문가가 아니라서 여러분께 도움을 청하는데, 혹시 이것이 이유인가요, 아니면 다른 이유가 있나요?
Reply #22016-04-12
일반적으로 4~20mA 신호라면 미터가 손상되지 않습니다. 단, 220VAC에 연결된 경우는 예외입니다 :)
Reply #32016-04-12
안전 게이트는 본안 방폭 시스템의 구성 요소이며, 계측기를 보호하는 것은 아닙니다.위치 센서의 손상은 안전 게이트와는 관련이 없습니다.
Reply #42016-04-12
제조사 직원들의 말을 믿지 마세요. 전적으로 제품 품질 문제입니다....
Reply #52016-04-13
위치 센서의 손상은 안전 게이트와는 직접적인 관련이 없습니다. 안전 게이트의 역할은 현장에서 이상이 발생했을 때 발생하는 스파크가 너무 높은 에너지를 가지지 않도록 해서, 그로 인해 물질이 폭발하는 것을 방지하는 것입니다;어떤 곳은 방폭이 필요하지 않아서, 저는 안전 게이트도 연결하지 않았는데도 잘 작동합니다. 그러니 포지셔너는 36V 이상의 전압이 공급되면 바로 손상되지만, 24V라면 전혀 문제가 없을 것입니다. 게다가 AO 출력이기 때문에 아예 문제가 없죠~!제조사의 품질 문제라면, 제조사에 연락하여 교체를 요청하는 것이 좋습니다. 단, 단호한 태도로 요청해야 합니다. 잔금은 일단 지불하지 않는 것이 좋으며, 만약 제조사가 책임을 회피한다면 앞으로는 신뢰할 수 있는 제조사를 찾는 것이 바람직합니다. 예산이 적다면, 중컨그룹의 밸브나 상하이이허의 제품, 그리고 우시지능의 제품을 추천해 드립니다. (저희가 사용하는 국내 제품은 이 세 가지뿐입니다.) 이 제품들도 괜찮은 편이며, 적어도 A/S는 보장됩니다.위치 센서는 믿을 수 있는 것으로 골라야 해요. 산부의 제품을 추천해 드립니다……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.