당사의 코크스화 설비가 가동을 중단한 후, 이중 플랜지형 유량계를 분해해 보니, 1차 밸브와 짧은 파이프 내부가 완전히 막혀 있었으며, 일부 플랜지용 멤브레인도 손상되어 있었습니다. 일반적으로 중유 처리 설비가 가동을 중단할 경우, 이러한 플랜지형 계측기들은 어떻게 처리하나요?
석화에 대해서는 잘 모르지만, 저희의 정밀화학용 웨지형 유량계의 경우, 설비가 정지된 후에는 일반적으로 내부의 액체를 완전히 배출하고 청소를 해야 합니다.
점도, 밀도, 온도, 유량의 범위는 일반적으로 어떻게 됩니까?이 방식이 더 적합한가요?
표적형 유량계와 와류형 유량계는 모두 질이 나쁜 제품이므로 사용을 권장하지 않습니다.
그때는 이걸 눈치채지 못했는데, 말해보니 역시 그런 거였어요.
어떻게 설치하는 건가요? 그게 오일 흐름계인가요?
압력 측정구는 파이프의 수평선 위쪽에 있나요, 아니면 아래쪽에 있나요?;물자 담당자 내부에 막힌 곳이 있나요?;
측정이 가능한지 확인해야 할 뿐만 아니라, 좋은 제품의 가격도 높습니다
bg9.png 당사의 코크스화 설비가 가동을 중단한 후, 이중 플랜지형 유량계를 분해해 보니, 1차 밸브와 짧은 파이프 내부가 완전히 막혀 있었습니다. 또한 일부 플랜지용 멤브레인도 손상되어 있었습니다. 일반적으로 중유 처리 설비가 가동을 중단할 때, 이러한 플랜지형 계측기들은 어떻게 처리되나요? 이 문장에서는 유용한 정보를 찾을 수 없었습니다.화학공업 생산에서 ‘막힘’이라는 단어는 계측기 업계에서는 이제 낯선 것이 아닙니다. 1. 어떤 원리로 측정하나요?(차압 원리인 것 같은데, 그래도 설명해 주세요. 짐작하는 건 재미없어요.) 2. 무슨 매체를 측정하나요?(온도, 압력, 점도 등) 3. 현장 측정 계기는 어떻게 배치되어 있나요?(사진을 제공할 수 있다면 가장 좋습니다)
당신의 압력 측정 지점은 45° 기울어진 위쪽인데, 저희 곳은 석탄화학 공장이라서 세척수를 사용합니다
막상자는 왜 또 손상되는 걸까요?매체에 단단한 입자가 있나요?
글쓴이의 의도를 잘 이해할 수 없어요. 사진을 첨부해 주실 수 있나요?
코크스화 장치에는 쐐기형 유량계가 비교적 적합합니다. 중유의 특성이나 측정 방식 면에서도 모두 적절합니다. 귀사의 설치 방식은 어떻게 되나요? 저희 곳에서는 5년 동안 사용해왔으며, 듀얼 플랜지는 한 번 교체했을 뿐 쐐기형 측정 장치 자체는 교체하지 않았습니다. 사용하는 동안 측정 정확도가 꽤 높았으며, 점검할 때는 듀얼 플랜지만 분리하여 청소하면 됩니다. 더 높은 정확도가 필요하다면 장치 자체를 분리하여 측정해볼 수도 있습니다:lol:lol:lol:lol:lol
제 생각에는 공정 청소가 제대로 이루어지지 않아 파이프 내부에 잔여물이 남아 있는 것 같습니다. 멤브레인이 손상된 원인은 첫째로 품질 문제이고, 둘째로 음압이 존재하는지 여부입니다