가연성 가스 및 유독 가스 감지 시스템에 UPS 전원을 사용해야 하는가

2016-04-13View Original

Thread Content

SH/T3082-2003에 따르면, 가연성 가스 및 유독 가스 감지 시스템은 UPS로 전력을 공급받아야 한다.여러분은 어떻게 생각하나요?꼭 UPS 전원을 사용해야 하나요?제가 알기로는, 일부 장치들은 현장에서 UPS 전원을 사용하지 않고 있습니다.
Reply #22016-04-13
HGT 20509 계측기 전원 공급 설계 규격 5.3.1조: 다음의 경우에는 계측기 전원으로 UPS를 사용해야 한다: 1. DCS, FCS, SIS를 사용하는 생산 설비; 2. CCS; 3. 연동 및 공정 제어에 사용되는 온라인 분석기; 4. 가연성 가스 및 유독 가스 감지 경보 시스템
Reply #32016-04-13
용어 사용 규칙 설명: 엄격함을 나타내며, 정상적인 상황에서 반드시 그렇게 해야 하는 경우에 사용하는 용어입니다. 긍정적인 표현의 경우 “응”을 사용하고, 부정적인 표현의 경우 “응하지 않아야 한다” 또는 “할 수 없다”를 사용합니다.
Reply #42016-04-13
현재는 가연성이 있고 유독한 기체가 발생할 수 있으므로 별도의 센서를 통한 감지가 필요합니다. 이러한 시스템은 UPS로 전력을 공급받아야 하는데, 저희 기관에는 그런 장비가 없습니다
Reply #52016-04-14
유독가스 경보기와 가연성 가스 경보기 캐비닛의 경우, 일반적으로 정식 제조업체들은 캐비닛 내부에 작은 UPS 전원장치를 내장해 둡니다. 그렇게 할 수 없다면, DCS의 UPS 전원 출력단에서 직접 경보기 캐비닛에 연결해도 괜찮습니다. 만약 걸이형 경보기 상자라서 UPS와 거리가 멀다면, 사실 그다지 문제되지 않습니다. 결국은 실제 상황을 고려해야 하니까요.우리 공장은 작업장 당직실의 알람기 상자는 UPS로 전력을 공급받지 않지만, DCS 내의 대형 알람기 캐비닛들은 모두 이중 전원 방식으로 구성되어 있습니다.
Reply #62016-04-14
여전히 규격에 따라 해야 하지만, UPS를 사용하지 않아도 그들은 모릅니다
Reply #72016-04-14
각 표준 안에는 일부 한정어에 대한 설명이 포함되어 있으며, ‘응’이란 반드시 있어야 하는 것을 의미하고, 특별한 경우가 아니라면 꼭 필요합니다.그래서 UPS를 늘리는 것을 권장합니다
Reply #82016-04-14
설계원의 설계에서는 분명히 UPS를 통해 가연성 가스나 유독 가스에 전력을 공급하도록 되어 있습니다. 최종적으로 어떻게 구현될지는 실제 시공 과정에 달려 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.