질량 유량계 문제, 실시간 답변 요망

2016-04-13View Original

Thread Content

질량 유량계, 에머슨 1700 시리즈. 현장 헤더는 정상적으로 표시되고, 출력 전류 신호도 정상이지만, 신호를 PLC(미쓰비시 PLC 아날로그 카드)에 연결한 후에는 펌프가 작동하는 처음 20초 동안은 화면에 정상적으로 표시되다가 그 이후로는 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 하지만 전류 신호는 여전히 정상입니다. 답변 부탁드립니다. 온라인으로 기다리고 있어요, 정말 골치 아파요
Reply #22016-04-13
출력 전류 신호가 정상이라는 것은, 출력 전류 신호 회로를 차단했을 때 측정되는 수치인가요, 아니면 밀리암페어 클램프 미터로 측정되는 수치인가요?
Reply #32016-04-13
출력 전류 신호 회로를 차단했을 때, PLC 측에서 측정되는 전압은 얼마인가요?
Reply #42016-04-13
0V로 확인하면 PLC는 무소자입니다
Reply #52016-04-13
그렇다면 출력 전류 신호 회로가 차단될 때, 질량 유량계 쪽의 전압은 얼마인가요?
Reply #62016-04-13
그렇다면 출력 전류 신호 회로가 차단될 때, 질량 유량계 쪽의 전압은 얼마인가요?
Reply #72016-04-13
그렇다면 출력 전류 신호 회로가 차단될 때, 질량 유량계 쪽의 전압은 얼마인가요?
Reply #82016-04-13
24V 현장 및 PLC에서 확인 가능한 신호들을 모두 점검했으며, 모든 것이 정상입니다
Reply #92016-04-13
아, 그렇다면 PLC의 해당 채널에 문제가 있는지를 알 수 있겠군요. PLC의 해당 채널을 완전히 차단한 다음, 4~20mA의 무소실 신호를 입력해 보세요. 그러면 화면에 무언가 표시되는지 확인할 수 있을 것입니다
Reply #102016-04-13
PLC 채널도 바꿔봤는데 소용없어요. 다른 유량계를 이 채널에 연결하니 아무 문제 없더군요! 머리가 너무 아파. 이틀째야
Reply #112016-04-14
당신이 말하는 다른 유량계들을 이 채널로 설정한다는 것도, 역시 이 모델의 질량 유량계를 사용하는 것이며, 여기서도 액티브 출력을 사용하는 건가요?
Reply #122016-04-14
유량계 신호와 채널에 문제가 없다고 확인되면, 그 다음에는 회로를 점검해 보아야 합니다. 회로의 저항에 문제가 있는지 확인해 보세요
Reply #132016-04-14
475를 사용하여 주파수 신호를 보내고, 제어실의 디스플레이에 반응이 있는지 확인함으로써 센서 문제인지 아니면 회로 모듈 문제인지 판단합니다.
Reply #142016-04-14
전류 mA 값은 몇인가요?선로를 확인해 보세요. 단선된 부분이 있는지요
Reply #152016-04-14
이런 문제는 처음 봅니다. 공부해보았는데, 회로를 점검해보시길 권장합니다. 이 시스템은 트랜스미터, 전송선로, 수신 PLC 채널로 구성되어 있습니다. 현재 트랜스미터와 채널에는 문제가 없으므로, 문제가 있는 것은 전송선로일 가능성이 높습니다. 손상되었거나 간섭원이 있는지 확인해 보세요
Reply #162016-04-14
당신의 경우는 대부분 회선 문제일 것입니다.유량계의 출력단과 PLC 카드의 입력단에서 나오는 전류 신호가 일치하는지 확인해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.