상하이 켄트 유량계 문제

2016-04-13View Original

Thread Content

현장 계량기는 정상적으로 작동하여 (0-80톤)을 표시하며, 밸브를 완전히 닫으면 현장 계기의 수치는 0이 되어 유량이 전혀 없습니다.하지만 실내 DCS에는 23톤이라고 표시되어 있고, 측정된 전류는 5밀리암페어가 조금 넘는 수준입니다. 원인이 무엇인지 모르겠습니다. 어떻게 해결해야 할까요?
Reply #22016-04-14
표시값은 0으로 나오지만, 회로의 전류는 5mA+입니다. 먼저 회로를 테스트해보아야 합니다. 회로 검증기나 프로세스 검증기를 사용하여 회로를 점검해보세요. 문제가 없다면 그건 계측기 자체의 문제입니다. 수동 조작기를 연결해서 출력값이 얼마인지 확인해보세요. 때로는 계기에 2차 계기 기능이 있어서 자동으로 변환될 수도 있습니다. 표시 범위가 계측기의 실제 범위와 맞지 않는지 확인한 다음, 필요에 따라 수정하면 됩니다. 모든 설정이 올바른데도 계기의 전류 출력이 실제로 5mA라면… 그럼 계기를 교체한 뒤 제조사에 연락하여 처리를 요청하세요.
Reply #32016-04-14
저희는 유량계를 만드는 회사입니다. 협력할 기회가 있을 거예요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.