만약 압력 변환기의 측정 범위가 0-10mpa(G)이고, 0 mpa(G)일 때 4 mA가 나오며, 10mpa(G)일 때는 20 mA가 나온다고 가정해 봅시다. 만약 공정 시스템의 압력이 15mpa(G)나 20mpa(G)까지 상승한다면(변환기의 최대 설계 측정 범위가 50mpa(G)라고 가정할 때), 이때 변환기의 출력 전류는 얼마가 될까요?
회로판에 보호 기능이 있는지 확인해 보세요. 보호 기능이 없을 경우, 23-25mA의 디드영역이 발생하여 측정 범위를 초과하면 전류는 더 이상 변하지 않습니다. 변환기의 보호 범위가 50MPa까지라면 변환기가 손상되지는 않지만, 측정 범위를 초과한 경우의 출력 전류는 선형적이지 않아 참고 가치가 그다지 크지 않습니다
출력이 4 미만이거나 20을 초과하는 경우, 계기 자체에 고경보나 저경보가 설정되어 있을 수 있습니다. 구체적인 사항은 계기의 설정 방식에 따라 달라집니다. 출력이 4 미만인 경우, 현재 실제 압력이 측정 범위의 하한보다 약간 낮을 수도 있습니다; 출력이 20보다 높은 것은 현재 실제 압력이 측정 범위 상한을 약간 초과했을 가능성도 있습니다; 당신의 말에 따르면, 현재 압력은 15이고 계기의 최대값은 50이므로 계기에는 15가 표시되어 정상적으로 보입니다. 하지만 출력값은 정상이 아니며, 더 높은 수치를 보여야 합니다.
계측기의 출력 전류에는 상한이 있으며, 일반적으로 20mA보다 약간 높아서 보통 20.8mA, 즉 정격값의 105%가 됩니다.즉, 실제 압력이 15와 20MPa일 때 계기의 출력은 모두 10.8mA이며, DCS에 표시되는 값도 모두 10.5MPa입니다.(여기에는 DCS가 측정 범위를 벗어난 값도 표시하도록 설계되었다는 전제가 있습니다. 만약 DCS상의 해당 변수가 0-10으로 설정되어 있다면, 아무것도 보이지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 단순히 오류점만 표시될 수 있죠.)물론 모든 계측기가 20.8mA인 것은 아니며, 계측기의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
계기가 상한치(측정 범위)를 초과하였으며, 전류 출력이 20mA를 넘습니다. 또한 하한치도 초과하여, 전류 출력은 4mA보다 낮습니다
“현재 압력은 15이며, 계기의 최대값은 50입니다. 따라서 계기에는 15가 표시되어 정상적으로 보이지만, 실제 출력값은 정상이 아닙니다. 출력값은 더 높은 수준이어야 합니다.” 당신이 말하는 이런 경우는 트랜스미터의 디스플레이 표시 범위가 출력 범위와 일치하지 않는 것을 말하는데, 그 의미는 무엇인가요? 게다가 “계기의 최대값은 50”이며, 원글 작성자도 이미 말했듯이 이는 트랜스미터의 설계상 최대 측정 범위이지, 계기 화면에 표시되는 최대 측정 범위가 아닙니다.
15mpa는 표시되지 않고 10대의 수치만 표시됩니다. 20mA를 초과하면 그 수치에 그대로 머물러 있습니다
우선, 글쓴이가 말하는 50이 무슨 뜻인지 이해해요. 계기판의 최대 범위라는 거죠.그런 다음, 실제 압력이 설정된 범위를 초과하면, 예를 들어 범위가 0에서 10인데 실제 압력이 15라면, 계기의 최대값인 50을 넘지 않는 한, 계기는 보통 압력값과 백분율을 번갈아 표시합니다. 압력값은 실제 압력 그대로이고, 백분율은 100%가 되거나 그보다 더 높게 나타납니다. 출력되는 것은 전류이며, 설정된 범위를 초과했기 때문에 경보가 발생합니다… 음, 저도 실제로 이런 상황을 겪어본 적이 있어요… 아마도 그 브랜드에서만 그런 것 같습니다
표제에 표시된 범위란 무엇인가요?계기 출력 범위와 DCS 시스템 범위뿐만은 아닌가요?표시 내용에 대해 범위 설정을 할 필요는 없겠죠?
“우선, 글쓴이가 말하는 50이 무슨 뜻인지 이해해요. 계기판의 최대 범위라는 거죠.그런 다음, 실제 압력이 설정된 범위를 초과하면, 예를 들어 범위가 0에서 10인데 실제 압력이 15라면, 계기의 최대값인 50을 넘지 않는 한, 계기는 일반적으로 압력과 백분율을 번갈아 가며 표시합니다. 압력 값은 실제 압력 그대로이고, 백분율은 100%가 되거나 그보다 더 높아집니다. 출력되는 것은 전류이며, 설정된 범위를 초과했기 때문에 경보가 발생합니다. 글쓴이는 “압력 변환기의 범위는 0-10mpa(G)이며, 0 mpa(G)에 해당하는 전류는 4 ma이고, 10mpa(G)에 해당하는 전류는 20 ma입니다”라고 말했습니다. 그렇다면, 압력이 15일 때의 전류는 얼마일까요?28mA?백분율은 얼마인가요?150%인가요? ”계기의 최대 50”에 해당하는 전류는 얼마인가요?80mA?백분율은 또 얼마인가요?400%?트랜스미터의 출력 전류에 제한이 없고, 입력과 출력 간의 선형 관계도 보장된다고 가정할 때, 이러한 데이터들을 모두 표시할 수 있을까요?:D 실제 트랜스미터 출력 전류가 이렇게 클까요? EJA 변환기의 출력이 110%에 도달하면 알람이 발생하며, 이 한도를 초과해도 출력은 더 이상 증가하지 않습니다.
아이고, 계기의 최대 측정값은 50이고, 설정된 범위는 0-10이며, 현재 압력은 15입니다.이때, 계기의 출력은 20밀리암페어보다 큰 일정한 값을 나타내며, 현재 압력은 20.30.40으로 증가하지만 계기의 출력은 여전히 그 전류 값 그대로입니다. 이러한 상황에서는 압력이 증가해도 출력되는 전류 값은 변하지 않습니다.하지만 헤더에 표시되는 부분에서는 백분율이 100%를 초과하여 표시될 수 있습니다. 예를 들어 150%와 같이 말이죠. 하지만 실제 압력값이 표시되는 화면에서는 실제 압력이 그대로 표시됩니다. 단, 현재 압력이 계기의 최대치인 50%를 넘지 않는 한 정상적으로 표시됩니다.표시와 전류 출력은 별개의 것입니다. 사진이 없으면 진실도 없어. 언젠가 스크린샷을 보내줄게, 아니면 직접 해보세요
사실 저도 “표시와 전류 출력은 별개의 것”이라는 걸 알아요.하지만, 표시되는 내용과 출력되는 내용은 서로 일치해야 해요. 어떤 방식으로 표시되든 간에, 둘은 반드시 일치해야 하죠. 그렇지 않으면 무슨 의미가 있겠어요?