여러분께 질문이 있습니다. 24V의 전압과 전원이 공급되지 않는 신호선을 같은 다핵 케이블에 넣는 경우, 하나의 다핵 선으로 이러한 전원이 없는 신호와 24Vdc 전압을 모두 포함시킬 수 있을까요?방해 요소가 있나요?220의 그것과
Reply #22016-04-15
24V 직류와 함께 사용하는 데는 문제가 없지만, 220V 교류와 함께 사용하는 것은 이론상 허용되지 않습니다
Reply #32016-04-15
위에서 말한 대로, 통신 신호는 아날로그 신호에 큰 간섭을 일으키므로, 한 개의 다핵선 안에는 신호선과 220VAC 전원선을 동시에 넣을 수 없습니다. 또한 이 두 종류의 선도 같은 케이블 브래킷에 설치될 수 없습니다. 반면 24VDC 선은 신호에 미치는 간섭이 상대적으로 적지만, 역시 아날로그 신호와 같은 다핵선을 공유할 수는 없습니다. 다만 같은 케이블 트레이를 사용할 수는 있습니다.
Reply #42016-04-15
밸브의 응답에 공용으로 사용되는 다핵선인데, 괜찮을까요?밸브 회신 무전압
Reply #52016-04-16
분리할 수 있다면 같은 다핵 케이블을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 220V용 케이블은 반드시 공유해서는 안 되며, 220VAC 케이블을 다른 계측기용 약점 케이블과 함께 설치할 때는 분리하거나 적절한 간격을 유지해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.