DCS 화면의 펌프 운전 상태 신호는 전기 배전실에서 오는 건가요?전원 스위치를 켜면 DCS에 녹색으로 표시되나요?

2016-04-16View Original

Thread Content

DCS 화면의 펌프 운전 상태 신호는 전기 배전실에서 오는 건가요?전원 스위치를 켜면 DCS에 녹색으로 표시되나요?
Reply #22016-04-16
첫 번째 질문은 당신의 생각이 맞습니다. 두 번째 질문은 여러분의 DCS 구성 시 어떻게 고려했는지에 달려 있습니다.사람에 따라 다릅니다.
Reply #32016-04-16
맞아요. 녹색은 진행, 빨간색은 정지, 이것이 중국 대부분의 사람들의 *관습일 것입니다.또한 밸브의 피드백에서 노란색은 고장을 의미합니다.
Reply #42016-04-16
일반적으로 펌프가 작동할 때의 릴레이의 보조 정상 개방 접점이 DCS 펌프의 작동 상태를 나타내는 스위치 신호로 사용됩니다.
Reply #52016-04-16
네!일반적인 DCS는 상시 열린 접점을 이용해 가동/정지 상태를 제어하며, 화이히는 161 모듈을, 절강대학교 중충은 362 카드를 사용합니다
Reply #62016-04-16
이 색상은 주로 공정 요구사항에 따라 결정되며, 현장 직원들이 익숙한 색상 사용 방식대로 프로그래머도 그 색상을 사용해 프로그래밍할 수 있습니다
Reply #72016-04-16
이 게시글은 마지막으로 lotos1987에 의해 2016-4-16 23:46에 수정되었습니다. 펌프의 작동 상태를 판단하는 방법은 여러 가지가 있으며, 전기 캐비닛의 상태를 확인하는 것도 흔히 사용되는 방법 중 하나입니다.전원 스위치를 켜면 색이 변하지만, 고장 판단 시에는 다른 색으로 변하기도 합니다.하지만 일반적으로는 작동 중에는 빨간색이고, 정지 상태일 때는 녹색입니다.
Reply #82016-04-17
리레이나 인버터를 사용하여 DCS에 입력할 수 있으므로, 운전 상태는 일반적으로 배전실에서 확인됩니다.일반 운행은 녹색, 정지는 빨간색입니다
Reply #92016-04-17
차단기가 닫혀도 DCS는 모터가 가동 중이라고 표시합니다. 일반적으로 교류 접촉기의 보조 접점을 DCS에 연결하여 모터의 작동 상태를 파악하기도 하며, 또 다른 로직에서는 차단기의 닫힘 신호를 모터의 시작 허용 신호로 사용하기도 합니다
Reply #102016-04-17
신호원은 배전실에서 옵니다;저희 회사의 DCS도 녹색은 켜짐, 빨간색은 꺼짐 상태입니다;노란색 오류.:D:D:)
Reply #112016-04-17
펌프의 작동 신호는 배전 캐비닛에서 나온 후 계측기 캐비닛으로 전달되며, 그 다음에 DCS로 신호가 전달됩니다;구체적인 색상은 일반적으로 녹색은 작동 중을, 빨간색은 정지를 의미하며, 전원이 차단되면 IOP-로 표시됩니다
Reply #122016-04-17
DCS의 경우, 모터의 작동 신호는 바로 작동 피드백 신호이며, DI 신호에 해당합니다.분명히 배전함 릴레이가 작동하여 회로가 연결되고, DCS가 이를 감지하여 모터 화면에 녹색으로 표시됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.