mcc 전기 캐비닛에서 dcs 캐비닛까지 연결

2016-04-17View Original

Thread Content

여러 분들, 설계원에서 작성한 도면을 보면, MCC에서 DCS로 연결되는 회로에 중간 릴레이가 전혀 설계되어 있지 않습니다. 이런 상태가 안전한지 궁금합니다. 뭔가 위험해 보이는데, 혹시 이런 경험이 있으신 분들께서 조언을 해주시면 감사하겠습니다
Reply #22016-04-17
MCC와 DCS 사이의 신호는 릴레이를 통해 분리되어야 하며, 독립적인 릴레이를 사용해야 하고 릴레이 보드는 사용할 수 없습니다
Reply #32016-04-17
강전압 회로와 약전압 회로 사이에 스위칭 신호가 있을 경우, 반드시 중간 릴레이를 통해 분리해 주어야 합니다. 그렇지 않으면 DCS 보드가 손상될 수 있습니다. 독립적인 중간 릴레이 캐비닛을 사용하는 것이 가장 좋은 방법입니다
Reply #42016-04-17
이건 전기 캐비닛의 회로도에 중간 릴레이가 이미 사용되어 있는지, 그리고 DI/DO 카드 단자에 퓨즈가 있는지를 확인해봐야 합니다.모두가 220V로 인해 퓨즈가 나갈까 봐 걱정하고 있어요. 혹시 220VAC의 상선만을 24VDC에 연결한다면, 회로가 형성되지 않아서 카드가 손상되지는 않을까요?
Reply #52016-04-17
이론적으로는 추가해야 해요. 왜 설계사무소에서 그렇게 설계하지 않았는지 물어보지 않았나요?
Reply #62016-04-17
5층의 의견에 동의합니다. 우선 전기 캐비닛의 제어 회로를 확인해야 합니다. 교류 접촉기에 이미 중간 릴레이가 사용되고 있는지, 혹은 교류 접촉기의 보조 접점 자체가 24V의 약한 신호인지를 살펴봐야 합니다. DCS 캐비닛의 연결 단자대 D에 퓨즈가 있는지도 확인해야 합니다. 퓨즈가 있다면 별도로 설계할 필요는 없습니다
Reply #72016-04-17
리레이 절연을 추가하는 것이 가장 좋습니다. MCC에 선이 잘못 연결되면 장비가 손상될 수 있어, 그로 인한 손해가 클 것입니다
Reply #82016-04-17
이것은 반드시 추가해야 합니다. DCS 공급업체와 협상할 때 이러한 점의 릴레이들을 추가하도록 요청하면, 비용이 크게 증가하지는 않을 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.