도움 요청, 압력 변환기 측정 불정확 문제

2016-04-17View Original

Thread Content

해양 업계의 여러분, 현재 피스톤 펌프의 출구에 압력 변환기가 설치되어 있습니다. 정상 작동 시의 압력은 28~30mpa입니다. 정지하여 점검을 진행하기 전까지는 모든 것이 정상이었습니다. 점검 후 펌프를 다시 가동했을 때, 전류와 주파수는 적절히 일치했지만, 압력 변환기가 보여주는 압력은 전류나 주파수와 일치하지 않았으며 그 차이도 상당했습니다. 점검 기간 동안에는 피스톤 펌프만 수리했으며, 다른 전기 부품들은 손대지 않았습니다. 혹시 문제가 어디에 있는지 조언해 주실 수 있을까요?감사합니다
Reply #22016-04-18
압력 변환기의 연결부가 느슨하지 않은지 확인해 보세요
Reply #32016-04-18
압력 전송기를 분해한 다음, 검증 장비를 사용해 압력을 가해보고 출력 신호와 압력이 일치하는지 확인해 보세요. 만약 그렇지 않다면 압력 전송기를 조정해야 합니다. 또 다른 가능성으로는, 압력 전달관이 막혀 있지는 않은지도 살펴봐야 합니다
Reply #42016-04-18
점검 전에는 정상이었지만, 정비를 위해 멈춘 후에 문제가 생겼습니다. 이 경우, 트랜스미터와 관련된 연결 부위가 제대로 작동하는지, 그리고 샘플링 밸브나 압력 전달관에 막힘이 없는지를 반드시 점검해야 합니다.
Reply #52016-04-18
먼저 압력 변환기와 압력 표시기를 보정해 보지만, 여전히 일치하지 않습니다. 문제는 펌프나 배관에 있으니, 각각 점검해 봐야 합니다...
Reply #62016-04-18
압력 변환기가 표시하는 압력과 펌프의 전류, 주파수가 일치하지 않나요?아마도 펌프의 성능이 점검 후에 변했기 때문에, 정지하기 전과 일치하지 않는 것 같습니다
Reply #72016-04-18
하지만 생산량 표시는 펌프 주파수 및 전류와 일치합니다.
Reply #82016-04-18
밸브를 닫고 대기압을 유지한 뒤, 제로점이 0인지 확인합니다.압력계를 사용해 대체로 조절합니다. 6층에서 말한 게 맞는 것 같아!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.