안전밸브

2016-04-18View Original

Thread Content

저희 회사의 증기관 주관에 안전밸브를 설치해야 하는데, 주관의 직경은 DN100입니다. 하지만 DN100용 안전밸브는 너무 크어서 설치와 연간 점검이 불편합니다. 그래서 주관에 DN50 크기의 트리밸브를 설치하여 안전밸브를 장착하는 것은 가능할까요? 그렇게 하면 문제가 생길까요?
Reply #22016-04-18
어떤 크기의 안전밸브를 사용해야 하는지는 계산을 통해 결정되어야 합니다. 이는 파이프라인의 압력과 밀접한 관련이 있으며, 원하는 대로 아무 크기나 선택할 수 있는 것이 아닙니다
Reply #32016-04-18
위에서 말한 것에 동의합니다. 설계 계산이 필요하며, 보통은 직경이 같지 않습니다. 안전밸브의 관직경은 조금 더 작아야 합니다.
Reply #42016-04-19
계산 결과에 따르면, 안전밸브의 “명목적 직경”은 반드시 안전밸브의 배출 능력이 압력 용기의 안전한 배출량 이상이 되도록 설정되어야 합니다;안전밸브를 선택할 때 가장 중요한 요소는 바로 그 배기량입니다. 즉, 압력용기에 사용되는 안전밸브의 배기량은 해당 용기의 안전적인 배기량보다 반드시 크어야 합니다. 이렇게 해야만 용기의 압력이 과도하게 상승했을 때 안전밸브가 열리면서 가스가 신속하게 배출될 수 있으며, 그로 인해 용기 내부의 압력이 더 이상 상승하는 것을 막을 수 있습니다.
Reply #52016-04-20
DN50 안전밸브를 설치하더라도 직접 개방해서는 안 되며, 이형 트리플 엑세스 파이프를 사용해야 합니다
Reply #62016-04-21
안전 시설은 설계된 크기 그대로 설치해야 하며, 임의로 설계를 변경할 경우 법적 책임을 집니다
Reply #72016-04-23
일반적으로 분기 실린더에 설치되는데, 어떻게 메인 파이프에 설치하시나요?
Reply #82023-07-09
새로 알았어요. 그냥 함부로 바꿔서는 안 된다는 것만 알고 있었어요.하지만 원리는 모르겠어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.