Thread Content
현장에 설치된 것은 피스톤식 계량펌프이며, 파이프라인 출구에는 완충탱크가 없고 댐퍼만 있습니다. 출구 파이프라인에는 금속관 로터 유량계가 있으며, 모든 밸브를 열고 펌프를 가동하면 유량계의 지시값이 위아래로 요동치면서 안정적으로 작동하지 못합니다.유량계의 출구에 있는 밸브를 이용해 유량을 조절하면, 일정 범위 내에서는 유량계가 안정적으로 작동합니다. 하지만 실제 생산 과정에서는 밸브를 반복적으로 조절해야 하므로, 유량계는 장기간 동안 안정된 상태로 작동할 수 없습니다.도와주세요. 파이프 내의 유량을 안정시킬 수 있는 방법이 있을까요?크로니 KPT 시리즈를 사용한다면, 입구의 정전류 밸브를 사용해도 될까요?
펌프 출구에 완충 패키지를 추가하면 완충 효과를 얻을 수 있습니다.
펌프 출구에 버퍼 탱크를 설치하고, 계량 펌프는 주파수 변환 제어를 사용합니다. 유량이 적은 경우에는 피스톤의 스트로크를 줄이고 주파수를 높여 회전 속도를 높일 수 있습니다.계량펌프의 출구 밸브로 제어하면 압력이 쉽게 축적되어 펌프가 자동으로 정지됩니다.우리는 현장에서 이렇게 제어하여, 트래픽 변동을 3개 수치 이내로 유지합니다.
펌프는 인버터로 제어되며, 예를 들어 펌프의 최대 유량이 2000l/h인데, 이제 유량을 500l/h로 제어하고자 합니다.우리는 주파수를 50Hz로 설정하고 피스톤의 이동 거리를 약 35%로 유지합니다. 이때 유량계의 출구 밸브를 사용하여 압력을 억제하지 않으면, 유량계의 수치가 크게 요동칩니다.우리 파이프라인에는 버퍼가 있습니다. 귀사의 방식대로라면, 펌프의 주파수를 높이고 피스톤의 스트로크를 줄여야 하는 건가요, 아니면 버퍼 탱크를 늘려야 하나요?지금 유량계가 전량범위에서 진동하고 있습니다.감사합니다!QQ 번호 같은 것이 있으면 더 잘 소통할 수 있어요
예를 들어 펌프의 최대 유량이 2000l/h인데, 이제 유량을 500l/h로 제어하고자 합니다.우리는 주파수를 45HZ 정도로 맞춘 다음, 피스톤의 이동 거리를 조절하여 유량계에 500L/h 정도가 표시되도록 합니다. 유량에 변동이 있을 경우에는 주파수를 미세하게 조정하여 유량을 안정시킵니다.유량이 500L/h에 도달하면, 이때 유량계의 수치가 크게 요동친다면 출구에 있는 버퍼 탱크에 질소를 주입합니다. 버퍼 탱크 내의 질소는 계속 보충되어야 하는데, 유량에 변동이 생기면 질소를 추가로 주입하는 것입니다. 우리에게는 두 개의 공장이 있으며, 원료 투입에는 모두 계량펌프가 사용됩니다. 이전에는 유량계의 오차가 심해 투입량이 정확하지 않았지만, 이제는 버퍼 탱크를 추가함으로써 상태가 매우 안정적이 되었습니다.가장 중요한 것은 버퍼 탱크 안의 질소가 역할을 한다는 점입니다
귀사에서는 파이프라인에 사용하는, 다이어프램이 달린 버퍼를 쓰시나요, 아니면 버퍼 탱크를 쓰시나요?현재 버퍼의 질소 압력은 0.5MPa이며, 펌프 압력은 1.0MPa로 설정되어 있습니다.
버퍼 탱크는 빈 탱크로, 안에는 아무것도 없으며 질소가 직접 원료와 접촉합니다.우리의 계량펌프 출구에는 백압이 없어서, 압력을 알 수 없습니다.