DCS로 제어되는 펌프, 모터의 시작/정지 문제

2016-04-18View Original

Thread Content

여러분께 질문이 있습니다. DCS로 제어되는 펌프의 모터가 시작되거나 정지하는 것은 어떻게 이루어지나요? DCS에서는 시작과 정지만을 설정할 수 있는데, 한 펌프의 시작과 정지를 어떻게 제어하나요? 회로도를 그려서 설명해 주실 수 있나요?감사합니다
Reply #22016-04-19
간단히 말하면, DCS 프로그램에서 펌프의 컨트롤러인 전기 장치로 DO 신호를 출력하는 것입니다.펌프의 컨트롤러는 이 신호를 받으면 작동을 시작하고, 이 신호가 사라지면 멈춥니다.
Reply #32016-04-19
전기 쪽으로 가는 두 개의 선은 어디에 연결하나요?DCS가 보내는 신호는 온오프인가요?
Reply #42016-04-19
시동 신호는 DCS에서 건식 접점을 통해 전기 부분으로 전송되며, 중간 릴레이를 거쳐 펌프 시동 제어 회로에 연결되어 펌프의 시동을 제어합니다. 펌프 정지도 마찬가지입니다.
Reply #52016-04-21
DCS의 전기 출력은 2개의 건식 접점으로, 중간 릴레이를 제어하며 2개의 중간 릴레이를 통해 기능을 구현합니다.
Reply #62016-04-28
DCS에는 2개의 출력 접점이 있으며, 하나는 노미알 접점이고 다른 하나는 노미츠 접점입니다. 노미알 접점은 현장의 시작 버튼과 병렬로 연결되고, 노미츠 접점은 현장의 정지 버튼과 직렬로 연결됩니다. 출력 신호는 펄스 신호 형태입니다.
Reply #72016-05-03
플로차트와 PLC는 같은 원리입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.