저희 공장의 이산화탄소 압축기가 가동 중에 저압 밸브가 갑자기 완전히 닫혔습니다. 현장 점검 결과, VOITH 전기유압 변환기에서 나오는 2차 오일 압력이 0으로 측정되었습니다. 중앙 제어실에서 신호를 보냈지만 오일 압력에는 변화가 없었습니다. 현장에서 전기유압 변환기의 DV24V 전압은 정상이었습니다. 몇 시간이 지난 후, 2차 오일 압력이 다시 0.15MPa로 회복되었습니다. 중앙 제어실에서 신호를 보내자 2차 오일 압력에 변화가 생겼습니다. 전문가님들의 도움을 요청드립니다. 2차 오일 압력이 0이 되는 원인은 무엇일까요? 현장의 전기유압 변환기 작동 온도는 꽤 높았으며, 실제 측정값은 50도대였습니다. 하지만 이는 전기유압 변환기에 표시된 정격 온도 범위에는 도달하지 않는 수준이었습니다.
Reply #22016-04-18
전문가들께서 원인을 분석해 주시면 감사하겠습니다.
Reply #32016-04-19
한 번 눌러주세요, 전문가님의 도움으로 분석해 주세요
Reply #42019-01-09
전액압 변환기의 조절유 파이프가 막혔어요!
Reply #52024-04-16
1. 24VDC 전원 공급이 중단되었습니다. 2. 4-20mA 명령 손실. 3. 기타 파이프라인 문제. 질문이 있으시면 함께 논의해 주세요. 18311367266

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.