열저항 3선식 신호 전송 거리

2016-04-19View Original

Thread Content

1.5선 직경의 열저항 3선식 신호 전송 거리는 얼마인가요? 2.5선 직경의 열저항 3선식 신호 전송 거리는 얼마인가요? 아는 분 있으면 말해주세요.어떤 규격을 사용하나요?
Reply #22016-04-19
3선식 가열 저항은 회로 저항의 영향을 고려할 필요가 없지 않나요?
Reply #32016-04-19
물론, 3선식이나 4선식은 회로 내의 저항을 없애기 위한 방법이며, 이론적으로는 가능합니다. 단, 세 개 또는 네 개의 선의 저항이 완전히 동일해야 하죠. 하지만 실제로는 그렇게 하는 것이 매우 어렵습니다. 따라서 거리가 너무 멀다면, 온도 변화를 이용하는 방법이 좋습니다. 이 방법은 비용도 절감되고 정확도도 보장됩니다
Reply #42016-04-19
온도 변화를 이용하는 것이 당연히 좋지만, 일부 입주자들은 그걸 좋아하지 않습니다. 인터넷에는 단일 케이블의 저항이 5옴 미만이면 사용할 수 있다고 하는데, 이 경우 약 440미터에 해당합니다. 그런 요구 사항이 있나요?오랫동안 찾았지만 규격을 찾을 수 없었습니다.사용해 본 분들의 후기 좀요.
Reply #52016-04-19
저희 쪽에는 제어실에서 600~700미터 떨어진 곳에 장치가 하나 있으며, 열저항체는 정상적으로 작동하고 있습니다.
Reply #62016-04-19
3선식 열저항 측정용 와이어의 거리는 연동되는 계측기의 입력 임피던스와 관련이 있으며, 내부 저항이 클수록 거리도 더 멀어질 수 있습니다.원래 동축 디스플레이에는 규정이 있어, 3개의 와이어 모두 2.5옴이어야 합니다.하지만 현재의 디지털 계기는 입력 임피던스가 매우 높기 때문에, 전선의 저항에 대해서는 더 이상 특정한 요구사항이 없습니다. 단지 세 개의 전선의 저항값이 서로 같아야만 연결 부분에서 발생하는 오차를 줄일 수 있을 뿐입니다.전선의 거리가 너무 길어서, 간섭이나 주변 온도 변화의 영향을 고려해야 할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.