박막식 조절밸브 분해

2016-04-19View Original

Thread Content

여러분, 필름 조절 밸브의 액츄에이터 부분을 분해해 본 적 있나요? 디스크가 고장났다고 생각해서 그것을 분해하고 싶은데, 분해하는 데 있어서 경험이 있는 분 계신가요?
Reply #22016-04-19
마두 안에는 스프링이 있으니, 분해할 때 주의해야 하며, 긴 볼트 두 개를 남겨두고 천천히 풀어야 합니다.
Reply #32016-04-19
주변의 나사를 풀면 멤브레인 헤드를 열 수 있으며, 그 다음 멤브레인을 고정하는 너트를 풀면 멤브레인을 제거할 수 있습니다.분해할 때는 내부 스프링의 예비 장력에 주의하여 사람이 다치지 않도록 해야 합니다.일반적으로 고정용 필름 헤드를 고정하는 나사는 2개가 비교적 길게 있습니다. 나사를 풀 때는 이 2개의 긴 나사의 너트는 풀지 말고, 스프링이 풀리고 난 후에 그 나사들을 풀어주면 됩니다.
Reply #42016-04-20
한 가지만, 가장 긴 나사 두 개는 마지막에 제거하고, 설치할 때도 가장 긴 나사부터 먼저 설치합니다……
Reply #52016-04-20
의심해?~~디아프램이 파손되면, 밸브를 완전히 열거나(가스 차단) 완전히 닫아야 합니다(가스 개방)~~
Reply #62016-04-20
배웠습니다. 모두의 적극적인 토론에 감사합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.