ASME B16.5와 HG/T20615의 부속 볼트 규격 차이

2016-04-19View Original

Thread Content

현장에는 외국산 대각식 버터플라이 밸브(8’ CL150)가 있으며, 볼트 구멍에는 내부 나사산이 있어 현장에 있는 M20 볼트는 들어가지 않습니다.설계 당시 제시된 플랜지 규격은 ASME B16.5였지만, 설계된 볼트는 HG/T20634 M20입니다. B16.5에서 요구하는 볼트는 AMSE B1.1의 굵은 나사산이어야 한다고 알아봤습니다. 그러나 설계사무소에서는 B16.5와 HG/T20615가 호환된다고 하여 HG/T20634에 맞는 볼트를 사용했다고 답변했습니다. 전문가님들의 분석을 부탁드립니다
Reply #22016-04-19
ASME B16.5인 경우 3/4" 나사, 즉 M20을 사용합니다. 볼트가 들어가지 않는데, 이는 너트의 형태와 관련이 있습니다. B16.5 표준에는 볼트용 나사구에 대한 규정이 없는 것 같습니다
Reply #32016-04-19
플랜지의 볼트 구멍에는 나사산이 없습니다. 현재 두 플랜지 사이에 있는 대각형 형태의 버터플라이 밸브에도 8개의 볼트 구멍이 있는데, 이 8개의 볼트 구멍에는 내부 나사산이 있습니다;B16.5는 플랜지가 없는 볼트 구멍에 대해서는 규정하지 않고, 함께 사용되는 볼트의 너트 형태에 대해서만 규정하고 있습니다
Reply #42016-04-19
문제는 바로 여기에 있습니다. 그 볼트 구멍의 나사산에 적용되는 표준을 명확히 해야 합니다.
Reply #52016-04-19
B16.5에 따르면, 볼트는 영국식 나사산입니다;영국식 볼트를 함께 사용해야 합니다.그리고 HG20615 볼트는 미터법 표준이며, 플랜지식 연결 방식이라면 이런 문제가 발생하지 않습니다. 볼트는 너트와 짝을 이룹니다;B16.5와 HG20615의 범용성은 일반적으로 이런 경우를 가리킵니다. 당신의 경우 문제는 클램프식에 있습니다. 볼트와 밸브 본체가 맞지 않고, 미터법과 영국식 단위도 일치하지 않습니다.
Reply #62016-04-19
M36보다 작은 볼트와 너트는 굵은 나사산을 사용해야 하며, M36 이상인 볼트와 너트는 가는 나사산을 사용해야 합니다; 。볼트 직경이 M14인 너트의 경우는 I형(m=0.8d)을 사용해야 하며, 그 외의 경우에는 II형(m=1.0d)을 사용해야 합니다. 기술적 요구사항은 SH/T 3404의 규정을 준수해야 합니다.
Reply #72016-04-19
수입되는 미국 표준 밸브에는 미국 표준 볼트인 ASME_B18.2.1, ASME B1.1-2003에 따른 일괄된 영국식 나사산의 굵은 나사산이 사용됩니다. 미국제 볼트를 구입하면 됩니다.공제 국산품은 사용할 수 없습니다.
Reply #82016-04-20
주의, 볼트 구멍입니다. 원래의 통과 구멍인데, 이제는 나사산이 있습니다.
Reply #92016-04-20
HG의 기준은 미국식 기준을 바탕으로 다듬어진 것이며, 볼트는 기존 것보다 큽니다. 아래 등급을 사용해도 괜찮습니다
Reply #102016-04-21
이 두 표준을 살펴보니, B18.2.1은 볼트의 형태, 길이, 면취와 같은 파라미터를 결정하고, B1.1은 나사산 규격을 결정하는 것 같습니다.볼트 규격이 플랜지 규격보다 훨씬 복잡한 것 같아요.。。눈이 어지러워.。。
Reply #112016-04-21
하나는 미터법 나사이고, 다른 하나는 영국식 나사입니다. 주된 차이점은 나사산의 피치가 다르다는 것입니다.。 영국식은 까다로워서, 굵은 이빨과 가는 이빨로 나뉘기도 해요.。。해당 밸브 제조업체의 나사 표준에 대해 문의합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.