사고 사례 분석

2016-04-19View Original

Thread Content

모 공장의 건물은 4층짜리 철근 콘크리트 건축물입니다.1층의 한쪽 끝은 작업장이고, 다른 쪽 끝은 원자재 창고입니다. 창고에는 목재, 스펀지, 페인트와 같은 물품들이 보관되어 있습니다.공장과 원자재 창고는 철제 울타리와 목판으로 분리됩니다.철제 울타리에 연결된 전선은 절연관을 사용해 절연 처리하지 않았으며, 원자재 창고의 전기 스위치 퓨즈는 철사 두 개로 대체되었습니다.2층은 포장, 검사 작업장 및 사무실입니다.3층은 완제품 창고입니다.4층은 직원 숙소입니다.원자재 창고에서 전선에 단락이 발생하여 스파크가 생기고, 그로 인해 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타면서 화재와 폭발 사고가 발생했습니다. 공장도 붕괴되어 17명이 사망하고 20명이 부상당했으며, 직접적인 경제적 손실은 80만 위안 이상에 달했습니다. 문제: 1. 이 사고는 다음 중 어느 것에 해당합니까? A. 우발적 사고 B. 과실로 인한 사고 C. 자연적 사고 D. 형사 사건 2. 이번 화재 및 폭발 사고의 직접적인 원인은 무엇입니까? A. 원자재 창고의 전기 스위치용 퓨즈가 두 개의 철선으로 대체된 것; B. 회선 설치가 안전 규격에 부합하지 않음; C. 원자재 창고에서 전선이 단락되어 스파크가 발생했고, 그로 인해 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타면서 화재와 폭발 사고가 발생했습니다; 3. 이번 사고의 간접적인 원인: A. 선로 설치가 안전 규격을 준수하지 않음; B. 작업자의 안전 의식이 부족함; C. 안전 교육이 제대로 이루어지지 않음; D. 공장의 화재 예방 조치가 규정에 따라 이행되지 않음; E. 원료들이 함께 보관됨. 4. 『직장 내 사고 분류 기준』에 따르면, 이 사고는 다음과 같은 사고 유형에 해당할 수 있습니다: A. 화상; B. 중독으로 인한 질식 C. 화재 D. 높은 곳에서의 추락 E. 물체에 의한 충격 F. 붕괴
Reply #22016-04-19
1、B. 과실로 인한 사고
2、C. 원자재 창고의 전선이 단락되어 스파크가 발생하여 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타면서 화재와 폭발 사고가 발생함
3、A. 배선 설치가 안전 규격을 준수하지 않음
4、A. 화상; B. 중독으로 인한 질식; C. 화재;D. 높은 곳에서의 추락;E. 물체에 의한 충격 ;F. 붕괴
Reply #32016-04-19
1. B. 과실에 의한 사고
2. C. 원자재 창고의 전선이 단락되어 스파크가 발생하면서 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타버려 화재와 폭발 사고가 발생했습니다.
3. A. 배선 설치가 안전 규정을 준수하지 않았으며, D공장의 안전 및 소방 점검도 규정대로 이루어지지 않았습니다.E. 원료 혼합 보관. 4、A.화상; B. 중독으로 인한 질식; C. 화재;D. 높은 곳에서의 추락;E. 물체에 의한 충격 ;F. 붕괴
Reply #42016-04-19
A. 화상; B. 중독으로 인한 질식 C. 화재 D. 높은 곳에서의 추락 E. 물체에 의한 충격 F. 붕괴
Reply #52016-04-19
1. B. 과실에 의한 사고
2. C. 원자재 창고의 전선이 단락되어 스파크가 발생하면서 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타버려 화재와 폭발 사고가 발생했습니다.
3. A. 배선 설치가 안전 규정을 준수하지 않았으며, D공장의 안전 및 소방 점검도 규정대로 이루어지지 않았습니다.E. 원료 혼합 보관. 4、A.화상; B. 중독으로 인한 질식; C. 화재;D. 높은 곳에서의 추락;E. 물체에 의한 충격 ;F. 붕괴
Reply #62016-04-20
이 게시글은 마지막으로 wang*nhua77020에 의해 2016-4-20 15:24에 수정되었습니다.
1. 이 사고는 다음 중 어떤 유형에 해당하나요? (B)
A. 우발적 사고
B. 과실로 인한 사고
C. 자연적 사고
D. 형사 사건
2. 이번 화재 및 폭발 사고의 직접적인 원인은 무엇인가요? (C)
A. 원자재 창고의 전기 스위치에 있는 퓨즈가 두 개의 철선으로 대체된 것; B. 회선 설치가 안전 규격에 부합하지 않음; C. 원자재 창고에서 전선이 단락되어 스파크가 발생했고, 그로 인해 창고 내의 가연성 물질들이 불에 타면서 화재와 폭발 사고가 발생했습니다; 3. 이번 사고의 간접적 원인: (A.B.C.D.E) A. 선로 설치가 안전 규격에 부합하지 않음; B. 작업자의 안전 의식이 약함; (작업자가 퓨즈 대신 철사를 사용한 것으로 보아, 그들의 안전 의식이 부족함을 알 수 있음)
C. 안전 교육이 제대로 이루어지지 않음; (안전 의식이 약한 것은 대개 안전 교육이 제대로 이루어지지 않는 것과 관련이 있음)
D. 공장의 화재 예방 조치가 규정에 따라 이루어지지 않음;
E. 원료들이 함께 보관됨.
4. 《직장 내 사고 분류 기준》에 따르면, 이 사고는 다음과 같은 사고 유형에 해당할 수 있습니다: (B.C.D)
A. 화상; (화재 제외) B. 중독 및 질식 C. 화재 D. 고소에서의 추락 (화재 발생 시 4층에 있던 사람들이 뛰어내릴 경우 부상이 발생할 수 있음) E. 물체에 의한 충격 (폭발 제외) F. 붕괴 (폭발 제외) (이런 방식으로 사례를 분석하고 싶은데, 혹시 더 좋은 방법이 있을까요?)
Reply #72016-04-20
2.A, 3.ABCDE, 4.C

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.