Thread Content
안녕하세요 여러분, 저는 순환식 냉각수 시스템을 가지고 있습니다. 수원은 동일하며 각각 5개의 시스템으로 들어갑니다. 전도도가 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 그 차이가 엄청나죠? 순환수 시스템에 서방형 스케일 억제제를 추가하고 살균 및 조류 제거를 수행하면 전도도가 감소할 수 있습니까?전도도를 제어하는 방법은 무엇입니까?전도성, 동일, 시스템 감사합니다
5개 세트의 시스템이 동일한 수분 공급을 제공합니다.그러나 각 시스템의 농도비와 하수 배출량이 다르므로 순환수의 전도도에 차이가 발생합니다. 또한, 부식 및 스케일 억제제는 이름에서 알 수 있듯이 부식을 완화하고 스케일링을 방지하는 물질입니다.이 제제는 단지 보조제일 뿐이며 시스템의 전도성을 감소시킬 수 없습니다. 또한 순환수의 전도도를 어느 정도 증가시킵니다.그러나 복용량이 매우 적기 때문에 그 부가가치는 무시할 수 있습니다.
수처리를 하고 있어요. qq905442518이나 3010937115로 저를 추가해주실 수 있습니다. 자세히 설명해주시면 분석 도와드리겠습니다.
5개 시스템의 부식 및 스케일링 정도가 다르므로 각 반환 지점에서 전도도가 달라집니다. 부식 방지제, 스케일 방지제, 살균제를 첨가하면 음이온과 양이온이 방출되고 이온(부식 방지제, 철 이온 등) 생성도 억제되므로 그 역할이 불분명합니다. 순환수의 전도도를 낮추는 것은 주로 효과적인 하수 배출, 적격한 보충수 보충 및 열 교환 매체의 누출 방지에 달려 있습니다.~~
Zhetao 시스템은 새로운 시스템입니다. 2개 시스템은 2년 동안 운영됐고, 나머지 3개 시스템은 지난해에야 가동됐다. 어떻게 그렇게 짧은 시간에 부식되고 스케일이 생길 수 있습니까? 한번 물을 빼주는 시스템이 있습니다. 처음 물을 채웠을 때는 가격이 300이 넘었는데 하룻밤 방치하고 나니 가격이 600이 넘더군요. 왜 그럴까요?
언론이 유출됐나요?~~또는 순환하는 물의 다른 부분이 돌진합니다.~~
이것은 순환 냉각 시스템이며 장비는 모두 새 것입니다. 나는 당신이 언급한 두 가지 가능성이 그리 크지 않다고 생각합니다. 게다가 이 두 가지 가능성을 확인하는 방법은 무엇입니까?감사해요
입구와 출구를 단단히 밀봉하고 모든 물을 배출하십시오. 일정 시간이 지난 후 시스템의 순환수 경로에 있는 배수구를 열어 매체나 순환수가 있는지 확인하십시오.~~
전도도는 용해된 이온과 직접적인 관련이 있습니다. 물이 공기에 의해 냉각된 후에는 수온의 변화로 인해 증발량이 달라지거나, 냉각 및 증발 과정에서 공기 중 수역이나 장비의 특정 구성 요소로 방출되는 이온이 출구 물의 전도도에 더 큰 영향을 미칩니다. RO 멤브레인이 귀하의 문제를 해결할 수 있습니다.
수질분석을 할 수 있습니다. 전도도가 증가하면 당연히 물 속에 더 많은 이온이 존재하게 됩니다. 더 많은 이온이 무엇인지, 어떤 물질이 그 안으로 빠져나갈 수 있는지 대략적인 아이디어를 얻을 수 있습니다.
위의 제안에 동의합니다.순환수와 보충수의 수질분석 데이터로 수질분석을 하고 판단할 수 있습니다. 전도도와 기타 이온 농도가 비례하여 증가하는 경우(예::염화물, 마그네슘 이온, 규산염 등) 이는 시스템이 자연적으로 농축되어 있음을 나타냅니다.이온 중 하나의 농도 비율이 특히 높거나 이러한 이온의 농도 비율이 매우 다른 경우 냉각 매체 및 기타 주변 물의 특성과 결합하여 시스템의 누출 지점을 결정할 수 있습니다.
잘 관리하지 않으면 몇 달 안에 스케일링과 부식이 발생합니다. 또한 시스템을 가동하지 않고 밤새 방치하면 기본적으로 농도가 없고 전도도도 기본적으로 변하지 않습니다.전도성이 두 배 이상 증가하면 누출이 있는 것입니다.전도도 외에 다른 데이터에도 변화가 있는지 확인하셨나요?모든 사람이 토론할 수 있도록 나열할 수 있습니다.
보충수와 순환수의 각종 지표 데이터를 비교한 후 이를 농도비와 비교함으로써 어떤 지표가 비정상인지 알 수 있습니다.전도성은 하수 또는 역삼투 장비를 통해서만 제거될 수 있습니다.