수원은 동일하지만 5개 계통으로 나누어져 있다. 전도도가 다른 이유는 무엇입니까?

2016-04-19View Original

Thread Content

안녕하세요 여러분, 저는 순환식 냉각수 시스템을 가지고 있습니다. 수원은 동일하며 각각 5개의 시스템으로 들어갑니다. 전도도가 다른 이유는 무엇입니까? 그리고 그 차이가 엄청나죠? 순환수 시스템에 서방형 스케일 억제제를 추가하고 살균 및 조류 제거를 수행하면 전도도가 감소할 수 있습니까?전도도를 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?전도성, 동일, 시스템 감사합니다
Reply #22016-04-20
5개 세트의 시스템이 동일한 수분 공급을 제공합니다.그러나 각 시스템의 농도비와 하수 배출량이 다르므로 순환수의 전도도에 차이가 발생합니다. 또한, 부식 및 스케일 억제제는 이름에서 알 수 있듯이 부식을 완화하고 스케일링을 방지하는 물질입니다.이 제제는 단지 보조제일 뿐이며 시스템의 전도성을 감소시킬 수 없습니다. 또한 순환수의 전도도를 어느 정도 증가시킵니다.그러나 복용량이 매우 적기 때문에 그 부가가치는 무시할 수 있습니다.
Reply #32016-04-20
수처리를 하고 있어요. qq905442518이나 3010937115로 저를 추가해주실 수 있습니다. 자세히 설명해주시면 분석 도와드리겠습니다.
Reply #42016-04-20
5개 시스템의 부식 및 스케일링 정도가 다르므로 각 반환 지점에서 전도도가 달라집니다. 부식 방지제, 스케일 방지제, 살균제를 첨가하면 음이온과 양이온이 방출되고 이온(부식 방지제, 철 이온 등) 생성도 억제되므로 그 역할이 불분명합니다. 순환수의 전도도를 낮추는 것은 주로 효과적인 하수 배출, 적격한 보충수 보충 및 열 교환 매체의 누출 방지에 달려 있습니다.~~
Reply #52016-04-20
Zhetao 시스템은 새로운 시스템입니다. 2개 시스템은 2년 동안 운영됐고, 나머지 3개 시스템은 지난해에야 가동됐다. 어떻게 그렇게 짧은 시간에 부식되고 스케일이 생길 수 있습니까? 한번 물을 빼주는 시스템이 있습니다. 처음 물을 채웠을 때는 가격이 300이 넘었는데 하룻밤 방치하고 나니 가격이 600이 넘더군요. 왜 그럴까요?
Reply #62016-04-20
언론이 유출됐나요?~~또는 순환하는 물의 다른 부분이 돌진합니다.~~
Reply #72016-04-20
이것은 순환 냉각 시스템이며 장비는 모두 새 것입니다. 나는 당신이 언급한 두 가지 가능성이 그리 크지 않다고 생각합니다. 게다가 이 두 가지 가능성을 확인하는 방법은 무엇입니까?감사해요
Reply #82016-04-20
입구와 출구를 단단히 밀봉하고 모든 물을 배출하십시오. 일정 시간이 지난 후 시스템의 순환수 경로에 있는 배수구를 열어 매체나 순환수가 있는지 확인하십시오.~~
Reply #92016-04-20
전도도는 용해된 이온과 직접적인 관련이 있습니다. 물이 공기에 의해 냉각된 후에는 수온의 변화로 인해 증발량이 달라지거나, 냉각 및 증발 과정에서 공기 중 수역이나 장비의 특정 구성 요소로 방출되는 이온이 출구 물의 전도도에 더 큰 영향을 미칩니다. RO 멤브레인이 귀하의 문제를 해결할 수 있습니다.
Reply #102016-04-20
수질분석을 할 수 있습니다. 전도도가 증가하면 당연히 물 속에 더 많은 이온이 존재하게 됩니다. 더 많은 이온이 무엇인지, 어떤 물질이 그 안으로 빠져나갈 수 있는지 대략적인 아이디어를 얻을 수 있습니다.
Reply #112016-04-22
위의 제안에 동의합니다.순환수와 보충수의 수질분석 데이터로 수질분석을 하고 판단할 수 있습니다. 전도도와 기타 이온 농도가 비례하여 증가하는 경우(예::염화물, 마그네슘 이온, 규산염 등) 이는 시스템이 자연적으로 농축되어 있음을 나타냅니다.이온 중 하나의 농도 비율이 특히 높거나 이러한 이온의 농도 비율이 매우 다른 경우 냉각 매체 및 기타 주변 물의 특성과 결합하여 시스템의 누출 지점을 결정할 수 있습니다.
Reply #122016-04-22
잘 관리하지 않으면 몇 달 안에 스케일링과 부식이 발생합니다. 또한 시스템을 가동하지 않고 밤새 방치하면 기본적으로 농도가 없고 전도도도 기본적으로 변하지 않습니다.전도성이 두 배 이상 증가하면 누출이 있는 것입니다.전도도 외에 다른 데이터에도 변화가 있는지 확인하셨나요?모든 사람이 토론할 수 있도록 나열할 수 있습니다.
Reply #132016-04-22
보충수와 순환수의 각종 지표 데이터를 비교한 후 이를 농도비와 비교함으로써 어떤 지표가 비정상인지 알 수 있습니다.전도성은 하수 또는 역삼투 장비를 통해서만 제거될 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.