진심으로 도움을 요청합니다.연수의 염소이온이 높은 원인

2016-04-20View Original

Thread Content

검사 항목: 수돗물 지표, 연수 지표
총 경도: 361.06mg/L, 114.69mg/L
Ca2+: 114.69mg/L, 63.72mg/L
Mg2+: 246.37mg/L, 50.97mg/L
총 알칼리도: 655.69mg/L, 623.96mg/L
염화이온: 63.41mg/L, 6324.53mg/L
전기전도도: 1402us/cm, 12300us/cm
pH 값: 7.50, 7.25

질문: 1. 연수의 염화이온 농도가 6300입니다. 연수의 염화이온 농도가 높아지는 원인은 무엇일까요?(만약 수지가 물러진 원인이라면?)) 2. 염화이온과 pH는 관계가 있나요? 3. 연수의 각종 지표 기준은 얼마인가요?
Reply #22016-04-20
이온교환기의 교체 시 “정화” 단계가 제대로 이루어지지 않아, 수지에 염화나트륨이 남아 있게 되고, 그로 인해 연수의 염소 이온 농도가 높아지며 전기전도도도 상승하는 것으로 보입니다.
Reply #32016-04-21
2. 염화이온과 pH는 관계가 있나요? 3. 연수의 각종 지표 기준은 얼마인가요? 위 두 가지 질문에 답해주실 수 있나요? 감사합니다
Reply #42016-04-21
보일러 용수 연화 장비의 수질 기준 요구사항
중화인민공화국 **표준 수질 기준 – 산업용 보일러의 수질**
중화인민공화국 **표준 GB1576 – 2001 산업용 보일러의 수질**
GB1576 – 1996을 대체함.
**품질기술감독국**이 2001년 1월 10일에 승인하였으며, 2001년 10월 1일부터 시행됨.
I. 적용 범위
본 표준은 산업용 보일러가 가동될 때의 수질 기준을 규정한다. 이 표준은 정격 출구 증기 압력이 2.5MPa 이하인, 물을 매체로 하는 고정식 증기보일러 및 증기와 물을 모두 사용할 수 있는 보일러에 적용됩니다. 또한, 물을 매체로 하는 고정식 압력용수보일러와 상압용수보일러에도 적용됩니다. II. 수질 기준
1. 증기보일러와 증기 및 물을 동시에 사용하는 보일러의 경우, 일반적으로 보일러 외부에서 화학적 처리를 거친 물을 사용해야 하며, 그 수질은 표 1에 명시된 기준을 충족해야 합니다.

**표 1**
| 항목 | 공급수 | 보일러수 |
|------|--------|----------|
| 정격 증기 압력, MPa | ≤ 1.0 | > 1.0 | > 1.6 | ≤ 1.0 | > 1.0 | > 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 |
| 부유물, mg/L | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 총 경도, mmol/L1) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| 총 알칼리도, mmol/L2) | 없음 | 6-26 | 6-24 | 6-16 |
| 과열기 유무 | 없음 | ≤ 14 | ≤ 12 | — |
| pH(25℃) | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 용존 산소, mg/L3) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 용존 고형물, mg/L4) | 없음 | < 4000 | < 3500 | < 3000 |
| 과열기 유무 | 있음 | < 3000 | < 2500 |
| SO2-3, mg/L4) | 10-30 | 10-30 |
| PO3-4, mg/L | 10-30 | 10-30 |
| 상대 알칼리도 (자유 NaOH/용존 고형물)5) | < 0.2 | < 0.2 |
| 오일 함량, mg/L | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 철 함량, mg/L6) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |

**공급수**
| 항목 | 보일러수 |
|------|----------|
| 부유물, mg/L | ≤ 20 |
| 총 경도, mmol/l | ≤ 4 |
| 총 알칼리도, mmol/l | 8-26 |
| pH(25℃) | ≥ 7 |
| 10-12 |
| 용존 고형물, mg/L | < 5000 |
Reply #52016-04-22
《산업용 보일러 용수의 수질 기준》이라는 글을 올립니다. 관심이 있는 분들은 http://wenku.baidu.com/view/1a333f593b3567ec102d8a7a.html을 참고해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.