호니웰 Eserver 설치 단계
Thread Content
이 게시물은 마지막으로 buzouhuitoulu에 의해 2016-5-31 08:28에 수정되었습니다. 현재 버전은 eserver 430.1, DCS server 400.1입니다. eserver 설치 방법: 설치하기 전에 몇 가지 하드웨어 및 소프트웨어 관련 요구 사항이 있습니다. 하드웨어 구성은 구매한 EServer 버전에 따라 약간 다를 수 있으며, 본 문서는 물리적 서버에 설치된 가상머신의 구성 및 설치에만 초점을 맞추고 있습니다.(경험상, 요구 사양을 충족하는 실제 물리적 서버에 설치할 경우, 소프트웨어 설치 속도가 가상 머신보다 빠릅니다.) 호스트: OptiPlex 9020, 8GB RAM운영 체제: Windows 7 Professional 64-bit OS
가상 머신: VMware Workstation 10.0.0
운영 체제: Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit OS
가상 머신의 운영 체제는 반드시 영문이어야 하며, 이는 호니 소프트웨어의 기본 요구 사항입니다. 가상 머신 메모리는 실제 상황에 따라 유연하게 조정됩니다. 가상 하드디스크의 유효 저장 공간은 단일 디스크 기준으로 80G 이상을 보장합니다. 참고: 가상 머신의 운영체제를 설치한 후에는 백업을 해두는 것이 좋습니다. 왜냐하면 eserver 소프트웨어를 설치할 때 때때로 설치가 계속되지 않는 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.또한, 스냅샷 기능은 깨끗한 가상 운영 체제로 복원할 수 없습니다. 이 문서는 단일 eserver 서버와 단일 DCS 데이터 서버에만 적용됩니다.중복된 DCS 서버에 대한 설정이 이루어지지 않았습니다. 아래 글에 언급된 컴퓨터 관련 설정은 특별히 실제 머신을 언급한 경우를 제외하고는 모두 가상 머신을 의미합니다. 위의 기본 조건을 준비한 후, eserver 소프트웨어 설치 단계를 진행합니다. 1. 컴퓨터에 로그인 계정과 비밀번호를 만들고, 접근 권한을 설정합니다. 예를 들어, 새로운 계정으로는 ‘experionadmin’을 사용하고, 비밀번호는 ‘xxxxxx’로 설정합니다. 가능하다면, eserver 소프트웨어를 설치할 때는 Windows의 기본 계정인 ‘administrator’를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 경로: Strat\ Control Pane\User Accounts\Manage Another Account\Creation a new Account 2. 컴퓨터 사용자 이름을 변경합니다. 예: Eserver. (이번에 설치하는 컴퓨터의 이름이 eserver이므로, eserver라는 키워드와 혼동을 피하기 위해 다른 컴퓨터 이름으로 변경하는 것이 좋습니다.) • 전체 프로젝트 제어 시스템 로컬 네트워크 내에서 컴퓨터 사용자명의 고유성을 보장합니다. • 사용자명이 중복되지 않는 경우, 마지막 글자는 A나 B가 될 수 없습니다. A와 B는 호니의 시스템에서 중복된 장치를 위해 특별히 예약된 문자입니다. • 이 설치 과정에서 eserver는 변경된 컴퓨터 이름으로 사용되며, 후속 설정에서 eserver는 일부 프로그램의 키워드가 됩니다. 따라서 컴퓨터 사용자명은 가능한 한 이 키워드를 사용하지 않도록 해야 합니다. 경로: My Computer\Properties\Change Settings\Computer Name\Change\Computer Name을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 3. hosts 파일을 변경합니다. Notepad 애플리케이션을 사용하여 hosts 파일을 엽니다. Hosts 파일에는 eserver와 DCS server의 IP 주소와 컴퓨터 이름을 모두 추가해야 합니다; Hosts 파일은 eserver와 DCS server 두 서버 모두에서 수정해야 합니다. 경로: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
참고: 때때로 hosts 파일을 수정한 후 저장할 수 없는 경우가 있습니다. 이럴 때는 .dll 확장자를 가진 파일로 저장한 다음, 해당 경로에 있는 기존의 hosts 파일을 대체하면 됩니다. hosts 파일을 수정한 후에는 컴퓨터를 재시작해야 하며, 재시작하지 않으면 hosts 파일의 변경 사항이 적용되지 않습니다. 4. 위의 준비 작업이 완료되면, 이제 호니가 제공하는 설치 디스크를 통해 eserver 소프트웨어를 설치합니다. • 호니의 소프트웨어는 순도에 많은 요구사항이 있기 때문에, 소프트웨어를 설치하기 전에는 운영체제 외의 다른 소프트웨어는 가능한 한 설치하지 않는 것이 좋습니다. • 가상 환경이기 때문에, 설치 파일은 기본 경로 그대로 유지됩니다. a. ‘continue migration’와 ‘install clean’ 중에서 ‘install clean’을 선택하여 새로 만듭니다; b. ‘Setup type of node’에서 ‘Eserver’를 선택합니다.
c. ‘User And Licence Information’에 해당하는 라이선스 계정을 입력합니다. 공급업체가 제공한 자료 중에 Eserver의 권한 관련 정보가 있습니다. 5. 설치 과정에서 아래 계정의 비밀번호를 설정하는 것이 매우 중요합니다. Eserver와 DCS Server에서 Control Builder 소프트웨어를 사용할 때, 내부 통신을 통한 데이터 호출은 모두 특정 계정과 비밀번호를 통해 이루어집니다. 그중 가장 중요한 것이 바로 MNGR 계정의 비밀번호인데, 이 계정은 후속적인 계정 설정 및 서버 구축에 관여합니다. 이 MNGR 계정의 비밀번호는 DCS EPKS 서버에 해당하는 MNGR 계정의 비밀번호와 반드시 동일해야 합니다. 현재까지 mngr 계정의 비밀번호를 수정할 수 있는 도구는 찾아지지 않았습니다. 인터넷상에는 호니가 mngr 계정의 비밀번호를 수정할 수 있는 도구를 가지고 있다는 소문이 있지만, 게시자가 말하는 것이 이 mngr 계정의 비밀번호인지, 아니면 station 내의 mngr 계정의 비밀번호인지는 확인해봐야 합니다. Local Com Server, Experion SQL 등의 다른 계정 비밀번호는 MNGR와 동일하게 유지합니다. 단일 지점에서 Next를 누르면 Warning 창이 나타나며, 복잡한 비밀번호를 설정해야 합니다. 하지만 이는 무시해도 되며, 소프트웨어의 후속 설치나 정상적인 사용에는 영향을 주지 않습니다. 6. 아래 페이지의 계정 비밀번호는 시스템 로그인에 대해 검증된 적이 없으며, 통신 설정에는 영향을 미치지 않습니다. 이전 단계의 비밀번호와 동일하게 유지하면 됩니다. 주의해야 할 점은, 소프트웨어를 설치한 후에 Windows에 로그인할 때 administrator 계정의 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 만약 여기에 설정된 비밀번호로 로그인할 수 없다면, 이 단계에서 Standard Access라는 두 사용자에게 비밀번호가 설정되지 않았기 때문입니다. 7. 다음은 시스템의 자동 설치로, 약 54개의 설치 패키지가 있으며 2시간 이상 소요됩니다. 1) OS 준비 단계를 실행하는 데 시간이 오래 걸리며, 때로는 좀 더 기다려야만 다음 단계로 진행될 수 있습니다.대기하는 시간 블록이 이 단계의 설치 시간을 초과할 경우(이 페이지 오른쪽에 예상 시간과 소요 시간에 대한 안내가 표시됩니다.), 기본 설치 실패를 고려할 수 있습니다. 2) 17단계를 실행할 때 SQL Server 부분에서는 디스크를 교체해야 하며, 이 두 단계도 상당한 시간이 소요됩니다. 또한 이 두 단계에서도 설치 실패 메시지가 나타날 수 있습니다. 참고: 프로그램이 로컬 컴퓨터에 설치에 실패할 경우, 로컬 컴퓨터의 가상 머신 운영체제에서도 설치가 실패하므로 다른 컴퓨터를 사용하는 것을 고려해 보세요.일부 설치 단계에는 원인을 추적할 수 없는 부분들이 있어 시간이 너무 많이 걸리므로, 너무 집착할 필요는 없습니다. 설치할 때 시스템이 계속 재시작되므로, 설치 디스크를 교체하는 것 외에는 다른 작업을 할 필요가 없습니다. 8. 단계에 따라 진행하며, 설치가 완료될 때까지 기다립니다.설치가 완료된 후, Experionadmin 계정으로 Windows에 로그인합니다. 컴퓨터의 Control Panel에서 지역을 ‘china’로 변경하세요. 아래 그림을 참조하십시오. 9. start 옆에 있는 server manager 아이콘을 클릭합니다: 해당 창이 열리면, windows 사용자의 속성 창에 있는 ‘member of’ 항목에 production administrator 계정을 추가합니다. 경로: server manager \ configuration \ local user and groups \ users \ member of
비고: 이 단계는 매우 중요하며, 이를 건너뛰면 후속 작업을 진행할 수 없습니다. 10. eserver 접근 권한 설정: Strat\all programs\Honeywell Experion PKS 폴더에 있는 configuration studio와 eserver standard access configuration의 바로가기를 바탕화면에 만들어 둡니다. 또한 Strat\all programs\Honeywell Experion PKS\Server 폴더에 있는 Station, HMIWeb display builder, Experion PKS Server 등의 바로가기도 바탕화면에 만들어 두면 나중에 편리하게 사용할 수 있습니다. 두 번 클릭하여 configuration studio를 엽니다. 나타나는 connection 창에서 Experion PKS System 아래에 있는 안내 메시지에 따라 Eserver에 해당하는 서버를 선택한 다음, connection을 클릭하여 서버 설정을 진행합니다.새로 나타나는 창에서, User Name: mngr, Password: 5단계에서 mngr를 위해 생성한 비밀번호, Doman: 2단계에서 변경한 컴퓨터 이름을 입력합니다. 잘못된 User Name과 올바른 User Name에 잘못된 비밀번호를 입력하면 오류 메시지가 표시됩니다. 반대로 User Name이 Mngr이고 5단계에서 생성된 올바른 비밀번호를 입력하면 정상적으로 작동합니다. 이는 작업 권한의 제한 때문인데, 9단계를 수행하지 않았거나, 9단계에서 product administration 기능을 추가했음에도 컴퓨터를 재시작하지 않았기 때문입니다. 비고: 여기에는 작은 지식점이 2개 있습니다. 1) Windows 로그인 사용자 비밀번호의 복잡도를 어떻게 수정하는가. 2) mngr 계정의 비밀번호가 올바른지 어떻게 확인하나요? (mngr 계정의 비밀번호는 Local Servers를 제거함으로써 테스트할 수 있습니다.) 위의 두 기능은 정상적인 작동에 영향을 주지 않으므로, 아래 이미지를 참고하여 관심이 있다면 직접 시도해 보세요. 11. DSA 데이터 서버를 구축합니다. 단계 10을 통해 configuration explorer 인터페이스로 진입합니다. 이때 아직 DCS 서버와 연결되지 않았기 때문에, connect 창에서는 eserver와 관련된 서버들만 보입니다.시스템 이름을 통해 connect 페이지로 들어가고, 단계 10을 통해 서버 설정 화면으로 진입합니다. 오른쪽 첫 번째 칸인 ‘server tasks’에서 ‘Add a server to this system’을 클릭합니다. 열리는 페이지의 메인 칸에서 ‘Alias’ 항목은 상황에 따라 입력하거나 기본값 그대로 둘 수 있습니다; Non-Publishing Server 옵션을 선택하세요; Node Name 옵션: eserver 서버 컴퓨터의 이름을 입력합니다. eserver(이번에 설치하는 컴퓨터의 이름이 eserver이므로, 향후 2단계에서 다른 컴퓨터 이름으로 변경하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 eserver라는 키워드와 혼동되는 것을 방지할 수 있습니다).) 위의 단계를 반복하여 DCS 서버를 설정합니다. 열린 페이지의 메인 바에서: Alias 항목은 상황에 따라 입력하거나 기본값 그대로 둘 수 있습니다; Server External To System 옵션을 선택하세요; Node Name 옵션: DCS 서버 컴퓨터의 이름인 HHBserver를 입력한 다음 OK를 클릭합니다. 그런 다음 Server Tasks 탭에서 두 번째 항목인 Load system configuration to servers를 클릭하면, 미리 설정해둔 두 대의 서버에 설정 내용이 적용됩니다. 12. assets 설정하기. 이전 단계의 Server Tasks 모듈 아래에 System Tasks가 있습니다. System Tasks의 첫 번째 항목인 ‘이 시스템용 assets 설정’을 클릭합니다. 나타나는 창에서 assets 디렉토리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 LNG_PLANT라는 이름의 자산을 생성합니다.그런 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 메뉴 바의 다운로드 버튼을 눌러 생성된 assets를 다운로드합니다.닫기, 종료. 그런 다음 System Tasks 아래의 network tasks에서 ‘load network configuration to servers’를 클릭하면 생성된 데이터 네트워크가 다운로드됩니다. 13. 이때는 eserver 서버 단독의 설정 준비 작업만 완료된 상태입니다.궁극적으로 완전한 제어 시스템을 구축하려면 DCS 서버와 데이터 서버의 설치, 그리고 통신의 구축도 포함됩니다. 14. 하드웨어 통신 아키텍처 구축 다음 작업을 진행하기 전에 먼저 통신 시스템을 구축해야 하며, 3가지 방법을 선택할 수 있습니다. • 가상 머신 플랫폼에서는 로컬 머신 한 대에 Eserver 가상 머신과 DCS 가상 머신을 각각 실행합니다. • 네트워크 케이블로 직접 연결하여, Eserver 서버와 DCS 서버가 각각 설치된 두 대의 컴퓨터를 하나의 네트워크 케이블을 통해 직접 연결합니다. • 스위치 연결: Eserver 서버와 DCS 서버가 각각 설치된 두 대의 컴퓨터를 스위치를 통해 연결합니다. 15. 하드웨어 통신 설정을 완료하고, IP 주소와 마스크 주소를 지정합니다. 3단계의 hosts 파일에 있는 IP 주소를 참고하여 DCS 서버와 Eserver의 IP 주소 및 마스크 주소를 각각 설정해야 합니다. eserver와 DCS server의 하드웨어 설정을 완료한 후, 하드웨어 통신 아키텍처가 구축되었습니다. 16. DCS 서버 설정 작업. DCS 서버로 가서 configuration studio 소프트웨어를 엽니다. 이때 DCS configuration studio의 connect 창에서 이전에 Eserver 서버에 설정된 eserver 서버인 SERVER_104와 SERVER_107을 볼 수 있습니다. 왼쪽 하단의 속성을 클릭하면, 104는 eserver 서버이고 107은 DCS 서버, 즉 그림의 SVR 서버입니다.클릭하여 DCS 서버에 접속합니다. 참고: 아래 인터페이스는 R430과 R400의 Control Builder 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 창의 왼쪽 하단에 있는 속성 표시를 클릭하면 선택한 서버의 관련 속성을 확인할 수 있습니다. 17. DCS 서버 내의 DCS Server 관련 파라미터를 설정합니다. DCS 서버의 configuration explorer 인터페이스에 들어가면 다음과 같은 화면이 나타납니다. SVR 목록에서 “distributed servers” 아이콘을 클릭한 다음, 오른쪽 상태 표시줄에서 “Configure DSA” 창을 엽니다. 새로 열린 DSA Servers 창에서는 왼쪽에 있는 목록에 DSA server가 이미 포함되어 있으며, SERVER_104와 SVR도 하위 목록에 표시됩니다. DSA Servers를 클릭한 다음, 오른쪽 창의 server tasks에서 “load system configuration to servers”를 클릭하여 DSA 서버를 시스템에 설치합니다. 18. 다음 그림과 같이 DCS 서버의 Configuration Explorer 인터페이스로 돌아갑니다. SVR 확장 목록에서 Enterprise Model 아이콘을 클릭한 다음, 오른쪽 상태 표시줄에서 Build Assets 아이콘을 클릭합니다. 새로 열리는 Assets 창에서는 오른쪽에 있는 points를 중앙에 있는 associated points 창으로 드래그하여 자산을 구성합니다. 19. DCS 서버 내의 Eserver 서버를 구성합니다.DCS 서버에서 configuration studio로 돌아가서 ‘connect’를 클릭하여 eserver 서버로 전환한 뒤, mngr 계정명과 비밀번호를 입력합니다. 그런 다음 17단계와 18단계를 반복하여 작업을 진행합니다. 20. 통신 아키텍처를 구축한 후의 Eserver 서버에서 control builder를 열면, 나타나는 창에서 DCS server의 시스템 아키텍처와 서버 이름을 확인할 수 있습니다.아래 그림과 같습니다: 21. 이로써 DCS 서버와 eserver 서버 간의 통신 설정 작업이 완료되었으며, 데이터 통신도 기본적으로 구축되었습니다. 다음에는 station 소프트웨어를 통해 통신 성능을 확인해 보겠습니다. 22. DCS 서버에 설정된 HMI 화면과 R430 파일에 포함된 세부 정보 화면을 Eserver 서버의 지정된 경로로 복사합니다. HMI의 경로는 C:\ProgramData\Honeywell\Experion PKS\Client\Abstract이며, R430의 경로는 C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430입니다.
23. 아래와 같은 아이콘을 클릭하여 station을 엽니다. 상태 표시줄에 있는 “configure\system hardware\distributed server”를 클릭한 다음, 오른쪽 하단에서 oper 계정을 mngr 계정으로 변경하면, 오른쪽의 “system name” 아래에 Eserver 서버와 DCS server 서버가 순서대로 표시됩니다.DCS 서버를 클릭하여 설정 페이지로 들어간 뒤, configuration 항목에서 alarms and data subscriptions를 ‘enable data only’로 선택합니다. 그러면 status 항목에서 communication status 폴더 내의 상태 표시등이 녹색으로 변하는 것을 확인할 수 있습니다. 24. 관찰 결과. Station 소프트웨어의 상단 메뉴바에 있는 Command 메뉴에 플로우차트 화면의 이름을 입력한 다음 엔터를 누르면, 그 플로우차트 화면이 Station 소프트웨어 내에 표시됩니다. 플로우차트 화면은 DCS 서버의 데이터 변화에 따라 실시간으로 업데이트됩니다. 참고: 현재 oper 권한인 경우 화면상의 I/O 포인트를 클릭해도 I/O 포인트의 faceplate가 나타나지 않지만, mngr 권한이라면 faceplate 화면이 표시됩니다. 위의 단계들을 통해, DCS와 Eserver라는 두 데이터 서버가 LAN 상에서 FTE 통신을 통해 데이터를 주고받도록 설정되었습니다. 이제는 세 번째 컴퓨터를 이용하여 이더넷을 통해 서로 다른 네트워크 간의 데이터 접근이 가능하도록 해야 합니다. 즉, standard access와 premium access 기능을 구현하는 것입니다. 25. 바탕화면에서 더블클릭하여 Eserver Standard Access Configuration 프로그램을 엽니다. 화면이 나타나면, URL 입력창에 있는 URL 주소를 그대로 복사합니다. 복사하기 전에, 세 번째 컴퓨터와 Eserver 서버가 동일한 네트워크 대역에 있다면: URL 주소창의 주소를 세 번째 컴퓨터의 IE 브라우저 주소창에 입력한 뒤 엔터키를 누르면 표준 화면으로 진입할 수 있습니다. 세 번째 컴퓨터와 Eserver 서버가 같은 로컬 네트워크에 있지 않은 경우: URL 주소창의 http:// 뒤에 오는 첫 번째 eserver를 세 번째 컴퓨터의 IP 주소로 변경한 다음, 페이지를 새로고침하여 변경이 제대로 되었는지 확인하세요.그런 다음 URL 주소 표시줄의 주소 링크를 세 번째 컴퓨터의 IE 브라우저 주소 표시줄에 입력한 뒤 엔터를 누르면 표준 화면으로 들어갈 수 있습니다. 26. Standard Access의 로컬 네트워크 접속은 세 번째 컴퓨터의 IE 브라우저를 통해 원격으로 eserver에 접속하는 방식입니다. eserver의 시스템 요구 사항에 맞는 적절한 IE 버전을 선택한 다음, IE 브라우저를 열고 25단계에서 확인한 eserver 머신의 URL 주소를 입력한 후 확인합니다. “click here for the standard access home page” 링크를 클릭하면 Standard Access 홈페이지로 이동합니다. 아래에서는 두 가지 방법을 통해 해당 페이지에 접근할 수 있습니다. 1. “Standard Access Home Page로 가려면 여기를 클릭하세요”를 클릭하면, IE 브라우저의 주소가 변경된 것을 볼 수 있습니다. 주소는 http://eserver/eServer/PageLoader.asp?page=StandardAccessHome입니다. 노란색으로 표시된 부분을 Eserver 서버의 Abstract 파일에 있는 어떤 프로세스 다이어그램의 이름으로 바꾼 다음 Enter를 누르면 됩니다. 예: 0010_ESD.
2. HMI Web 소프트웨어를 사용하여 C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer 경로에 위치한 StandardAccessHome.htm 파일을 열 수 있습니다. 그런 다음 버튼을 추가하고, 호출할 화면의 이름을 지정할 수 있습니다. 이를 통해 Access 표준 화면의 버튼을 통해 링크를 건너뛸 수 있습니다. 참고: 정상적인 상황에서는 IE 브라우저를 사용해도 Standard Access Home 화면에 정상적으로 접속할 수 있으며, 이는 IE 브라우저의 버전과는 크게 관련이 없습니다. 정상적으로 로그인할 수 없는 경우, Start → Computer Management를 클릭하여 Computer Management 창을 엽니다. 그런 다음 Computer Management의 하위 메뉴인 Service and Applications → Services에서 WWAN AutoConfig 서비스가 중지된 상태인지 확인합니다. 만약 중지되어 있다면, 서비스를 시작해 주면 됩니다. 여전히 로그인할 수 없다면, 적절한 IE 브라우저 버전으로 변경하는 것을 고려해 보세요. 27. premium Access의 로컬 네트워크 접속 준비 작업 접속하기 전에, premium access에 권한 설정 및 몇 가지 준비 작업을 해야 합니다. Station 프로그램으로 돌아가서, Configure\Operators\Operators를 클릭하면 아래와 같은 화면이 열립니다;동시에 오른쪽 하단의 oper 계정을 mngr로 변경하는 것을 잊지 마세요. 새로 열리는 페이지의 general 탭에서 type 드롭다운 메뉴에서 traditional operator를 선택한 다음, user name에 요구되는 계정 정보를 입력하세요. 그런 다음 아래에 있는 change password 버튼을 클릭하여 해당 계정에 로그인 비밀번호를 설정해 주세요.(이 계정과 비밀번호는 mngr 계정의 속성과 동일하며, 계정명과 비밀번호를 변경하려면 전용 소프트웨어를 통해야 합니다.) Standard Access와 달리, Premium Access는 IE 브라우저의 버전 호환성이 비교적 낮아서, IE의 버전에 대한 요구 사항이 까다롭습니다. 이번 설치에서는 Premium Access를 사용하려면 Windows 7 32/64비트 운영체제의 IE8 브라우저만을 사용해야 하며, IE8보다 최신 버전의 브라우저では 접속할 수 없습니다(IE9, IE11도 테스트해 보았습니다). 28. Premium Access의 로컬 네트워크 접근. 25단계에서 “Premium Access 홈페이지로 가려면 여기를 클릭하세요”를 클릭하기 전에, 먼저 두 개의 플러그인을 설치해야 합니다: • Premium Access Components • Server Client Components. 바로 다운로드하여 설치하시면 됩니다. 그런 다음 “Premium Access 홈페이지로 가려면 여기를 클릭하세요”라는 링크를 클릭합니다. 이때 계정명과 비밀번호를 입력해야 하는 창이 나타나므로, 23단계에서 입력했던 계정명과 비밀번호를 입력한 뒤 ‘OK’를 클릭하여 로그인합니다. 로그인 후에는 잠시 시간이 걸리며, 그 후 Premium Access의 메인 화면이 나타납니다. 만약 이 화면의 오른쪽에 있는 ‘System Sinewave’ 옵션의 수치와 ‘EServer Data/Time’ 옵션의 날짜와 시간이 약 5초마다 업데이트된다면, 정상적으로 로그인된 것입니다. Standard Access 접근 방식 2와 마찬가지로, HMI Web 소프트웨어를 통해 C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer에 위치한 StandardAccessHome.htm 파일을 열고 버튼을 추가합니다. 그런 다음 호출할 화면의 이름을 지정하면, Premium 표준 화면의 버튼을 통해 링크를 건너갈 수 있습니다. 비고: 1. Premium Access의 접근 방식은 Standard Access와는 다소 차이가 있습니다. Standard Access는 스냅샷과 유사한 방식으로 정적인 화면을 캡처하는 반면, Premium Access는 eserver 서버에 설치된 station 소프트웨어를 열어 화면을 호출하는 방식을 사용합니다. 다만 접근 제한이 설정되어 있어, 사전에 정해진 데이터 접근 기능만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오. 표시 유형
eServer Rotary Station: 표준 접근, 프리미엄 접근, 사용자 정의 표시 √ √ √
트렌드 표시 √ √
보고서 표시 √ √
알람 및 이벤트 표시 √
시스템 표시, 상세 정보 표시, 그룹별 표시 등 √
표시 기능
eServer Rotary Station: 표준 접근, 프리미엄 접근 – 하이퍼링크, 하이퍼링크가 포함된 버튼 √ √ √
자동 페이지 갱신 √ √
표시 동적 처리 √ √
점 데이터 조작 √
2. 프리미엄 접근의 경우, 정상적으로 링크가 연결되지 않으면 IE 브라우저의 Internet Options > Advanced > Browsing 옵션에서 “Enable Third-Party Browser Extensions” 항목을 선택해 주어야 합니다. 3. 신뢰 사이트를 추가하려면, 25단계에서 나온 URL 주소를 신뢰 사이트에 추가하면 됩니다. 이를 통해 해당 URL이 신뢰할 수 있는 사이트인지 확인할 수 있습니다. 4. Add On 플러그인 관리: 때때로 Premium Access 기능이 로드되지 않는 경우가 있는데, 이는 28단계에서 설치된 플러그인인 Premium Access Components와 Server Client Components의 활성화가 실패했기 때문입니다. 웹페이지의 설정 메뉴에서 ‘Manage Add On’ 기능을 클릭하여 플러그인의 기능을 활성화할 수 있습니다. 29. Standard Access와 Premium Access의 이더넷 접속은 TCP/IP 통신 프로토콜에 따라, Standard Access의 경우 방화벽/루터의 포트 매핑을 통해 80번 포트로 접속됩니다; TCP/IP 통신 프로토콜에 따라, Premium Access는 방화벽/라우터의 포트 매핑을 통해 50000 포트를 사용합니다; 라우터나 방화벽의 설정을 마친 후, 다음 변경을 적용하기 전까지는 Standard Access 기능을 통해 세 번째 PC에서 정상적으로 접속할 수 있습니다.Premium Access의 이더넷 접속을 구현하려면, 세 번째 PC의 이더넷 게이트웨이 주소와 Eserver 서버 컴퓨터의 이름을 세 번째 PC의 hosts 파일에 입력해야 합니다. 이렇게 하면 Premium Access의 이더넷 접속이 가능해집니다. 참고: Eserver 서버에는 게이트웨이를 반드시 설정해야 하며, 그렇지 않으면 통신이 불가능합니다. 글에서는 hosts 파일을 수정한 후 재시작이 필요한지 여부와 같은 일부 단계에 대해 의견이 분분합니다. 자동 제어 계기