DCS 제어실에는 일반적으로 몇 개의 220VAC 전원이 있습니다

2016-04-20View Original

Thread Content

DCS 제어실에는 일반적으로 몇 개의 220VAC 전원이 있습니다. 배전실에서 오는 전원도 몇 개인데, 이들은 어떻게 연결되는 걸까요? 또한, 중복성을 어떻게 확보하는 걸까요? UPS가 있다면, 그것은 어떻게 연결되는 걸까요?
Reply #22016-04-21
4로인가요, 외부인은 잘 모르겠어요.도면이 있음
Reply #32016-04-21
두 개의 UPS 중 하나는 시중전력을 사용하며, DCS 전원 분배 캐비닛으로 전력이 공급됩니다. 전원의 중복성은 DCS 전원 공급 모듈을 통해 보장됩니다
Reply #42016-04-21
현재는 일반적으로 듀얼 UPS 전원 공급과 함께 외부 시전도 필요합니다.듀얼 UPS는 전원 모듈과 급격한 전환 모듈을 통해 중복성을 확보하며, 다른 한쪽의 시외전력은 캐비닛 조명 및 팬에 공급됩니다.
Reply #52016-04-21
일반적으로는 2개의 UPS를 사용하며, 중요한 장비의 경우에는 추가로 1개의 시외전력을 사용합니다
Reply #62016-04-21
일반적으로는 두 개의 독립된 UPS가 전력을 공급하지만, 실제 상황에 따라서는 하나의 UPS와 일반 전력을 함께 사용할 수도 있습니다.운영자 스테이션은 반드시 두 개의 전원 경로를 거쳐 퀵 컷 장치를 통해 전력을 공급받아야 한다는 점에 특별히 주의해 주십시오!
Reply #72016-04-21
방안 1: 듀얼 UPS 전원 공급이 가능하여 시외전력이 필요하지 않습니다. 방안 2: 듀얼 UPS 전원 공급 + 시중 전력.시전은 팬과 조명에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
Reply #82016-04-21
시전력 하나와 UPS 하나면 충분합니다;시전 자체는 이중 중복 구조입니다
Reply #92016-04-21
UPS에는 중복 기능이 있는 것과 없는 것이 있으며, 중복 기능이 필요하다면 중복 기능이 탑재된 UPS를 구매해야 합니다.중복 UPS에서 나오는 것도 전력선 하나이며, 최종적으로 DCS에 들어가는 것은 UPS 전력과 시중전력 두 가지입니다.총 2개 노선
Reply #102016-04-24
일반적으로 그다지 중요하지 않은 곳들은 UPS와 일반 전력을 모두 사용하지만, 중요한 곳들의 경우에는 UPS를 두 대 사용하고 여기에 일반 전력도 함께 사용합니다. 이는 정전이 심각한 위험이나 큰 경제적 손실을 초래할 수 있는지에 달려 있습니다!
Reply #112016-04-24
우리는 두 가지 방식을 사용해요. 하나는 UPS, 다른 하나는 시중 전력이에요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.