수직 탱크의 파이프라인 문제

2016-04-21View Original

Thread Content

일종의 수직형 상압 탱크로, 증기 교환기에서 발생하는 응축수를 모아주는 역할을 합니다. 그렇다면 응축수 배출관은 액체 표면 아래까지 연결되어야 할까요?이렇게 하면 진동이 심해지지는 않을까요? 액체 표면 아래로 넣는다면, 관의 아랫부분에 엘보를 달아야 할까요, 아니면 그냥 직접 용기 바닥을 향하도록 해야 할까요?어떤 방법이 더 좋을까요.
Reply #22016-04-21
이는 장비의 정상 작동 액위와 최저 액위에 따라 달라집니다. 수관은 최저 액위 아래까지 연결되어야 하며, 엘보우를 추가할 필요는 없습니다.
Reply #32016-04-21
밀폐형 시스템에서 응축수를 회수하는 경우에는 액면 아래로 넣을 필요가 없습니다. 이러한 작동 조건에서 응축수에는 일정량의 증기가 섞여 있어, 액체 속으로 들어갈 때 수격이 발생하기 쉽습니다.
Reply #42016-04-21
액면 아래로 넣는 것을 권장하지만, 반드시 고정용 브라켓을 장착해야 합니다
Reply #52016-04-21
응축수 수집탱크는 열려 있나요?
Reply #62016-04-22
우리 쪽의 일반적인 방법은 노즐을 상부 헤드에 100-150mm 정도 삽입하는 것입니다
Reply #72016-04-23
응축수는 모두 액면 위에서 저장탱크(또는 완충탱크)로 들어가며, 이를 통해 기체와 액체의 분리나 플래시 현상이 일어날 수 있습니다.
Reply #82016-04-23
관련된 규격 요구사항이 있나요?
Reply #92016-04-25
그렇지도 않아요. 그냥 업무 경험을 바탕으로 판단한 것뿐이에요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.