암모니아 경보값의 **표준

2016-04-21View Original

Thread Content

문의해 보았는데, 현재 일반적으로 구매되는 암모니아 경보기의 측정 범위는 100PPM으로 설정되어 있습니다. 하지만 왜 굳이 100PPM으로 설정하는지 잘 모르겠습니다. 암모니아 경보기에도 **표준**이 있는지 궁금한데, 있다면 어떤 기준에 따라 설정되는 건가요?감사합니다!
Reply #22016-04-21
측정 범위: 0~100LEL, 과잉 감지 시 15%, 극심한 과잉 감지 시 20%~25%
Reply #32016-04-22
2층은 맞지 않아요. 암모니아의 경우 유독성 검출 장치를 설치해야 하며, 경보 기준값은 30mg/m3로 설정해야 합니다. 1단계 경보는 15mg/m3로 설정할 수 있으며, 이 값을 ppm으로 환산할 수도 있습니다
Reply #42016-04-23
GB50493-2009에 따르면 “유독 가스의 측정 범위는 최대 허용 농도의 0~300%, 또는 단기 노출 허용 농도의 0~300%가 적절하다”고 규정되어 있습니다;기존의 검출기의 측정 범위가 위의 요구사항을 충족시키지 못할 경우, 유독 가스의 측정 범위는 0~30%의 직접적인 유해 농도로 설정될 수 있습니다.”이것은 규범 원문입니다!암모니아 가스의 단기 노출 허용 농도는 30mg/m3이며, 직접적인 유해 농도는 360mg/m3입니다.단기 노출 허용 농도를 30mg/m3로 가정하여 측정 범위를 계산하면 118ppm(90mg/m3)이 되며, 일반적으로는 0~120ppm으로 반올림합니다.GBZ/T223-2009 규정에 따라, 예보, 경보, 심각경보의 세 단계로 경보가 나뉩니다.예경보 값은 OC-STEL의 1/2, 즉 20ppm이어야 합니다;경보값은 1개의 PC-STEL로, 이는 40ppm에 해당합니다;고보고값에는 구체적인 규정이 없으며, 현장 상황에 따라 결정되지만, 일반적으로는 PC-STEL의 2배, 즉 80ppm입니다. 3층의 일부 주장은 전문적이지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.