버너 냉각수 펌프는 어떻게 자동 기동 연동을 시험하는가?

2016-04-22View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 lflsedin이 2016-4-22 22:05에 수정했습니다. 버너 냉각수 펌프는 어떻게 자동 시작 연동 기능을 갖추게 되는가?
Reply #22016-04-22
글쓴이가 충분히 자세하게 설명하지 않았네요. 어떤 조건 하에서 버너 냉각수 펌프의 자동 기동 연동을 시험하는지요. 만약 초기 가동이라면, 계장 DCS 백엔드에서 신호만 보내주면 됩니다;가스화로가 운전 중일 때는 인터록을 신중하게 시험해야 하며, 이 경우 단계적으로 진행할 수 있습니다. 먼저, 신호 인터록이 정상적으로 작동하는지 시험합니다;현장에서 펌프 역전 작업을 할 수도 있지만, 일반적으로는 펌프 역전을 하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면 가스화로의 대형 인터록 기능으로 인해: 버너 냉각수 유량 이상 및 버너 냉각수 온도 이상이 모두 인터록되어 쉽게 정지 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.신중하게, 신중하게!
Reply #32016-04-22
주차 상태에서는 계기판이 신호를 보냅니다
Reply #42016-04-22
주차할 경우, 펌프를 멈추고 조정할 수 있습니다
Reply #52016-04-22
저희 장치는 아직 정식으로 생산되지 않았고, 지금은 시운전 단계입니다. 그래서 현재 버너 냉각수 펌프의 자동 기동 연동 기능을 어떻게 테스트하는지 알고 싶습니다
Reply #62016-05-31
장치가 가동되지 않을 때 단독으로 시험할 수 있습니다. 인터록을 설정한 뒤, 가동 중인 펌프를 정지시켜서 예비 펌프가 자동으로 작동하는지 확인하면 됩니다.
Reply #72016-05-31
보통 운전하기 전에 한 번 시험해 보고, 운행 중에는 거의 테스트를 하지 않아요
Reply #82016-11-01
정비 및 가동 전 시간을 활용해 인터록을 시험해볼 수 있으며, 이는 매우 필요한 일입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.