샤오바이의 질문

2016-04-22View Original

Thread Content

만약 한 열교환기의 냉각수인 공급수와 회수수 사이의 온도 차이가 줄어든다면, 그 열교환기에 스케일이 생겼거나 열교환 효율이 떨어졌다고 말할 수 있을까요? 반대로, 냉각수인 공급수와 회수수 사이의 온도 차이가 커진다면, 그 열교환기의 성능이 매우 좋다고 말할 수 있을까요? 왜 열교환기의 상단 회수수 온도 차는 10도를 초과하지 않아야 하는가?
Reply #22016-04-23
이 게시물은 마지막으로 ylb913에 의해 2016-4-23 10:00에 수정되었습니다. 1. 만약 한 열교환기의 냉각수와 공급수 사이의 온도 차이가 줄어든다면, 그 열교환기에 스케일이 생겼거나 열교환 효율이 떨어진다고 할 수 있습니다.열교환기의 냉각수와 공급수 사이의 온도 차이가 커진다고 해서 반드시 그 열교환기의 성능이 우수하다는 뜻은 아닙니다.열교환기의 특정 부분에 있는 관들에 이물질이 쌓여 막히거나, 해당 부분의 입구가 더러운 것들로 막혀버리면, 물의 공급량이 줄어들어도 같은 문제가 발생합니다.——이 두 문제는 결국 상수량의 변화와 냉각되는 매체의 냉각 상황을 함께 고려하여 판단해야 합니다. 2. 순환수의 온도 차이는 10도를 초과해서는 안 되며, 결로를 방지하는 것도 중요한 요소입니다. 이는 냉각기가 장시간 동안 작동할 때 발생하는 문제와 관련이 있습니다. 또한, 8도나 10도라는 온도 차이는 냉각기를 적절하게 선정하기 위한 기준입니다. 실제 운영 과정에서는 10도보다 약간 높은 경우도 있습니다.마지막으로는 냉각탑의 냉각 능력 문제일 것입니다. 온도 차이가 너무 크면 제대로 냉각되지 않을 것으로 보입니다.
Reply #32016-04-23
수입·수출 압력, 온도, 순환수 유량을 고려함
Reply #42016-04-23
2층 답변, 아주 구체적이네요
Reply #52016-04-23
스케일이 생기는 상황을 고려하는 것 외에도, 열교환기의 처리량도 고려해야 합니다. 예를 들어, 냉각수 사용량이 너무 많으면 상하부 수온 차이가 너무 작아질 수 있습니다.
Reply #62016-04-26
열교환기의 냉각수인 공급수와 회수수의 온도 차이가 줄어들면, 열교환 효율이 저하되었다고 볼 수 있습니다. 물론 이는 반드시 스케일 형성 때문만은 아닙니다.또한 온도 차이가 커지면 반드시 좋다고 할 수도 없으며, 장비의 작동 상태가 양호한지, 압력이나 물의 흐름량 등과 같은 문제들이 관련됩니다!
Reply #72016-05-31
선생님, 감사합니다. 점검이 이미 끝났습니다. 선생님께서 말씀하신 대로, 응축기 하나의 순환수 상류 온도와 하류 온도의 차이가 30도가 넘었습니다. 새로 설치된 장비이기 때문에 수질 문제나 관 내부의 막힘 가능성은 먼저 배제되었습니다. 처음에는 설계상의 열부하가 부족한 것이 아닌지 의심했지만, 점검을 통해 순환수 내의 충전재들이 관 내부를 막고 있다는 것을 발견했습니다. 청소한 후 이제 정상적입니다.
Reply #82016-06-01
간이 재순환수 입구 증가, 대형 여과망, :victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.