모세혈관이 파손되었는데, 안쪽은 아직 사용할 수 있나요?

2016-04-23View Original

Thread Content

실수로 흠집이 생겼는데, 사용에 문제가 있나요?안에는 끊어지지 않았어요.
Reply #22016-04-23
어떻게 찢어진 거야?고온의 경우, 예를 들어 용접 시 발생하는 스파크 같은 것들 때문에는 사용할 수 없을 수도 있습니다. 기계적 손상의 경우라면, 내부 튜브가 변형되지 않았다면 큰 문제는 없습니다
Reply #32016-04-23
내부 튜브는 괜찮은데, 외부 튜브가 용접기에 닿아서 구멍이 났어요
Reply #42016-04-23
용접봉이란 고온을 사용하는 거잖아요. 그럼 힘들 것 같은데, 어떤 전송기를 사용하고 있나요?트랜스미터에 전력을 공급하고, 모세관 끝에 있는 막에 손가락으로 힘을 가해보세요. 그러면 계기판에 압력의 변화가 나타나는지 확인할 수 있습니다없으면 그냥 쓸모없어
Reply #52016-04-23
만약 모세관 바깥쪽의 보호관이 망가졌을 뿐, 안쪽은 손상되지 않았다면 문제없으니 평소처럼 사용하면 됩니다.하지만 안의 모세관이 망가져 실리콘 오일이 새어나오면 사용할 수 없습니다.
Reply #62016-04-23
외관은 보호 역할을 하므로, 내관이 손상되지 않았다면 사용하는 데 아무런 문제가 없습니다!
Reply #72016-04-23
계기에 전력을 공급해서 디스플레이가 압력을 제대로 표시하는지 확인해 보시는 것이 좋습니다. 혹시 용접기 때문에 그런 것이라면, 그 역시 고온에 해당하므로 심각한 경우 내부와 외부 관이 모두 손상될 수 있습니다. 또는 내부 관은 손상되지 않더라도 내부의 액체가 기화되어 디스플레이 부분이 부풀어 오를 수 있습니다. 마치 큰 혹처럼 말이죠.막이 부풀어 오르지 않을 수도 있지만, 손상된 부분의 내부 튜브 근처에 변색이 생겨 노란색을 띨 수도 있습니다. 또는 해당 부분이 기화되어 압력 전달에 영향을 줄 수도 있습니다
Reply #82016-04-23
오늘은 전력 공급이 되고, 막을 누르자 숫자가 변했습니다.괜찮을 거예요. 양수와 음수를 잘못 누르지 않았으니, 20대로 나오네요.
Reply #92016-04-24
20대라니, 어떤 단위인가요? kPa인가요? 엄청 크네요.설치 시 용접의 고온으로부터 멀리 떨어뜨려 작업하십시오.당신은 운이 좋은 거예요. 저는 용접 과정에서의 고온으로 인해 모세관이 손상되어 내부 관이 망가지거나 기화되는 경우를 많이 봤거든요.
Reply #102016-04-25
물론이죠. 제가 고쳐드릴 수 있어요. 저희는 이 일을 전문으로 하고 있습니다. 카카오톡으로 연락 주세요
Reply #112016-04-25
기름이 새지만 않으면 당분간은 그대로 사용해도 됩니다. 보호관에 구멍이 생기면 내부의 모세관이 부식될 수 있으니, 자주 점검하고 잘 살펴보세요……
Reply #122016-04-25
내부 튜브가 파손되지 않았고 실리콘 오일도 새지 않았다면 큰 문제는 없을 것입니다. 실제로 다시 테스트해 보는 게 좋습니다. 단순히 손으로 디스크를 눌러서 반응이 있다고 해서 정확한 결과라고 볼 수는 없습니다
Reply #132016-04-25
안에 실리콘 오일이 들어 있는 가는 관이 파손되지 않았다면 사용할 수 있어요. 먼저 계기를 확인해 보세요!만약 당신의 음압측 파이프가 모두 망가졌다면, 싱글 플랜지형으로 바꿀 수도 있습니다
Reply #142016-04-25
조심스럽게 여쭤보자면, 막을 손가락으로 눌러도 될까요?????손가락으로 막을 누르면 변형되어서 측정값이 정확하지 않았던 것 같은데요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.