파이프 벽두께 계산

2016-04-23View Original

Thread Content

파이프 벽두께 계산 시, 탄소강의 부식 여유량은 일반적으로 1.5mm로 잡습니다. 그렇다면 스테인리스강(304 또는 316L)의 부식 여유량은 일반적으로 얼마로 잡아야 하나요?
Reply #22016-04-23
:D 증기 및 공급수 파이프는 0, 배출 파이프는 2mm
Reply #32016-04-23
스테인리스(304 또는 316L)의 부식 여유량은 이론적으로 0이 될 수 있지만, 공정 매체에 사용되는 파이프의 벽 두께에 대한 부식 여유량은 1.5로 설정됩니다. 계측용 공기에 304를 사용할 경우에는 부식 여유량이 0입니다
Reply #42016-04-25
현재 진행 중인 프로젝트는 강한 부식성 때문에 1.5mm를 사용합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.