이 게시물은 마지막으로 zhangzheyuanxp에 의해 2016-4-23 22:16에 수정되었습니다. 차압 변환기(압력 전달관식, 한쪽 끝은 탱크에 연결되고 다른 쪽 끝은 공기에 연결됨)를 사용하여 용기의 액위를 측정하는데, 사용되는 매체는 유압 오일이며 밀도는 0.87입니다. 이런 경우 변환기를 어떻게 교정해야 할까요?실제 필요량 수위는 0~350mm입니다. 0점이 4mA에 해당하는지만 검증하면 되는데, 100%일 때 측정되어야 할 액위가 20mA에 해당하는지도 검증해야 하나요?어떻게 검증하는지 좀 더 자세히 설명해주시면 좋겠습니다.
Reply #22016-04-23
필요합니다. 구체적으로는 **의 검정 규정을 참고해보세요
Reply #32016-04-23
구체적인 검증 방법은 JJG 882_2004「압력 변환기 검정 규정」을 참조할 수 있습니다.
Reply #42016-04-24
측정 범위는 0~2.98KPA입니다. 제로점이 약간 변동하더라도 적절히 조정할 수 있습니다. 즉, 탱크가 비어 있을 때는 0KPA이며 출력값은 4mA입니다. 탱크 높이가 350mm일 때는 대략 3KPA에 가까우며 출력값은 20mA입니다
Reply #52016-04-24
실제로 유압유를 350mm까지 주입해야 할 경우, 475를 사용하여 100%가 20mA에 해당하는지 확인하거나, 175까지 주입했을 때 50%가 12mA에 해당하는지 확인해야 하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.