조절밸브 유량계수 계산

2016-04-24View Original

Thread Content

석유화학 자동제어 설계 매뉴얼 및 공정제어에 따르면, 기체가 막힘류 상태인지 여부는 X가 XT*FK보다 큰지 아닌지로 판단합니다. 하지만 명사동이 편집한 조절밸브 계산 및 선정 방법에 따르면, 이는 △P가 P1보다 큰지 아닌지로 바뀝니다.이 두 개 중에서 어떤 것이 더 적합할까요?이 두 공식으로 판단하는 것이 맞나요?
Reply #22016-04-24
두 번째 판별식이 틀렸다는 것을 보충하자면, △P가 P1/2보다 큰지 여부에 따라 결정됩니다
Reply #32016-04-24
  두 공식 모두 맞습니다.   X가 XT*FK보다 큰지 여부는 정확한 계산입니다;△P가 P1/2보다 큰지 여부는 경험적 판단입니다.   실제 작동 조건과 이론적 작동 조건에는 차이가 있기 마련이며, 이러한 차이는 두 계산 공식으로 구한 값의 오차에 비하면 무시할 수 있습니다.   실제로는 작동 조건이 정확히 임계점 근처일 때만 계산 결과가 중요해집니다.그리고 성숙한 공정 설계는 이 점을 피하게 됩니다.
Reply #42016-04-24
XT*FK는 서로 다른 기체를 고려한 계산(단열지수 차이)으로, IEC와 ISA 공식에서 권장됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.