이 게시물은 hxylt님이 2016년 4월 25일 15시 12분에 마지막으로 편집했습니다. 어떤 장치의 경우, 생산 공정에서 사용되는 매체들은 모두 불연성 매체입니다. 하지만 그중에 공용 설비용 냉매가 있는데, 이 냉매의 구성 성분은 에탄올 20%, 에틸렌글리콜 40%, 물 40%입니다. 정상적인 사용 온도는 0℃입니다.이 작업장의 방폭 등급은 어떻게 결정해야 할까요?
Reply #22016-04-26
z는 에탄올을 고려한 것 같습니다
Reply #32016-04-26
《GB 50058-2014 폭발 위험 환경 전기설비 설계 규범》 3.1 일반 규정 관련 조항 및 귀하의 작업 조건을 고려할 때, 개인적으로는 해당 구역을 비폭발 위험 구역으로 볼 수 있다고 생각합니다.하지만 예방 조치를 취해야 하는데, 에탄올 혼합액이 누출될 가능성이 있는 곳(즉, 누출원)에 가연성 가스 검지기를 설치하고, 방의 크기와 3.2.4 4)의 규정에 따라 배기팬을 설치합니다. 가연성 가스 검지기와 배기팬은 연동되도록 하며, 검지기가 에탄올 농도가 폭발 하한치의 50%에 도달했음을 감지하면 배기팬이 작동합니다.참고하시기 바랍니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.