밸브 포지셔너 출력이 불안정해지는 원인은 무엇인가요?

2016-04-25View Original

Thread Content

현장에서 한 대의 포지셔너의 출력이 불안정하여 조절밸브 로드가 위아래로 움직였는데, 생산에 지장이 없어서 별다른 조치를 취하지 않았습니다.제가 생각하는 주요 원인은 라인(세이프티 게이트), 감압밸브, 포지셔너, 다이어프램 헤드의 문제인데, 이런 고장을 처리해본 동료분들께서 조언을 해주시면 감사하겠습니다!감사합니다!
Reply #22016-04-25
아이디어가 좋고, 매우 명확해요.단계별로 분석해보자~
Reply #32016-04-25
처리해본 적은 없는데, 아마 위치 추적기의 문제일 것 같아요?
Reply #42016-04-25
분석이 꽤 잘 되었어요. 보통은 이런 부분들에서 문제가 생기는데, 흔한 것으로는 위치 센서의 누수나 기체 흐름의 장애, 그리고 멤브레인 부품의 기체 공급관 누수가 있습니다. 또한 밸브 자체에 문제가 생기거나, 파이프라인에 진동이 발생하는 경우도 있죠.
Reply #52016-04-25
위치 센서에 관한 문제인데, 가끔은 위치 센서를 교체해도 해결되지 않을 때가 있어요. 전기식 위치 센서의 경우에는 커버와 에어 노즐을 조금 풀어주면 해결될 수 있지만, 스마트 위치 센서의 경우는 좀 까다로워서 천천히 조절해야 해요
Reply #62016-04-26
이 게시물은 ZZDDKK님이 2016년 4월 26일 08시 27분에 마지막으로 편집했습니다. 이런 경우에도 위치 결정기의 브랜드를 봐야 합니다. 1. 위치 결정기의 자가진단을 실시하여, 자가진단 후에 문제가 해결되는지 확인해보세요.안 되면 다른 위치제어기를 사용해보세요. 2. 지멘스와 같은 제품의 경우, 위치제어기의 ‘밀폐 종료’ 기능을 꺼주세요. 3. 밸브의 PDI 파라미터를 다시 설정해볼 수 있습니다. FISHER사의 6010, 6020 모델이라면 비례 제어값은 높이고 적분 제어값은 낮춰보세요.다른 포지셔너와 마찬가지로 4. 압전 소자와 증폭기를 확인해보세요. 저희도 이 부품들이 고장난 적이 있는데, 새 것으로 교체하면 됩니다. 5. 피드백 로드 나사가 풀렸거나, 피드백 로드에 손상이나 울퉁불퉁한 부분이 있습니다. 6. 밸브를 분해하여 스프링과 다이어프램 상태를 확인해보세요. 7. 기밀성 검사와 같은 기본적인 검사는 처음에 수행해야 하는 것이므로 자세히 설명하지 않겠습니다. 저희 밸브에서도 진동 현상이 발생한 적이 있는데, 그 원인을 끝내 찾아내지 못했습니다. 위의 방법들을 시도해보시기 바라며, 도움이 되길 바랍니다
Reply #72016-04-26
제어 시스템에 문제가 없다면, 밸브 포지셔너의 증폭률이 높거나 조절밸브가 걸린 것일 수 있습니다.
Reply #82016-04-26
위치 결정기의 문제가 더 크습니다. 아마도 위치 결정기의 확대 기능에 문제가 있는 것 같습니다. 스마트형이든 기계식이든 개별적으로 교체할 수 있습니다
Reply #92016-04-26
저도 똑같은 문제를 겪어본 적이 있어요. 제 경우는 위치결정기 증폭기의 문제였는데, 다른 위치결정기로 바꿔서 시도해보시길 권장합니다.일단 하나씩 제외해볼 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.