산업용 스크류 냉동기의 상온형과 저온형의 차이점

2016-04-25View Original

Thread Content

산업용 스크루 냉동기는 상온형, 중온형, 저온형 등으로 나뉘는데, 그 차이점은 무엇인가요?저온형의 경우, 동일한 냉방용량을 내기 위해 모터 출력이 더 큰데, 그 이유는 무엇인가요? 상온 또는 중온형인데, 저온형으로 사용할 수 있나요?장비 성능에 어떤 영향을 미칠까? 여러분께 도움을 청합니다. 감사합니다!!
Reply #22016-04-27
제가 아는 바를 몇 가지만 말하겠습니다.상온 냉수기의 온도는 일반적으로 0℃~35℃ 범위 내에서 제어되며, 저온 냉수기의 온도 제어는 보통 0℃~-100℃ 정도입니다;상온 냉수기의 냉매는 물이며, 저온 냉수기의 냉매는 에틸렌글리콜 수용액, 알코올, 삼원 혼합 용액과 같은 알코올류나 빙하 냉매, 또는 특별히 설계된 적절한 장비용 염수 등입니다. 냉동기의 경우 온도가 낮을수록 작동이 더 어려워지고 효율도 떨어집니다. 따라서 동일한 냉각 용량을 가진 두 기기의 소비전력에 차이가 나는 것도 당연한 일입니다. 결국 냉각수의 출구 온도가 서로 다르기 때문입니다. 또한 상온용 기기와 저온용 기기에 사용되는 윤활유 및 오일 분리 장치도 서로 다릅니다. 일부 저온용 기기의 경우 2차 오일 분리 장치가 필요하기도 합니다.일부 상온용 장비는 저온용 장비로도 사용할 수 있는데, 출구 온도를 낮게 설정하기만 하면 됩니다. 다만 출구 온도가 너무 낮으면 기계가 작동하지 않을 수 있습니다.
Reply #32016-06-29
조금 이해가 되었어요, 답변해 주셔서 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.