제목 그대로: 1. 자동 시작 신호: 자동 제어 전문가들은 동작 접점(조건이 충족될 때 접점이 닫힘) 즉, 상시 열린 접점을 전기 전문가들에게 제공하며, 이는 수동식 접점으로 닫히는 시간은 2초입니다. 상호연동 정지 신호: 자동제어 전문가가 동합 접점(조건이 충족되면 접점이 닫힘), 즉 상시개방 접점을 전기 전문가에게 제공하는데, 이는 무전원 건접점이며 닫히는 시간은 5초입니다. 위의 작업은 중간 릴레이를 통해 이루어집니다. 그런데 왜 펄스 신호의 경우, 기동 시간은 2초이고 정지 시간은 5초인가요? 2. 만약 1번의 전달 방식이라면: 인터록에 의해 펌프가 정지된 후, 5초가 지나서 펄스 신호가 사라진 뒤에도 현장 조작판으로 펌프를 기동시킬 수 있나요?이때 SIS에서 리셋할 필요가 없나요? 3. 예전에는 인터록으로 인해 펌프가 정지했을 경우, SIS 시스템에서 리셋을 해야만 현장에서 펌프를 재시작할 수 있었습니다. 그렇다면 이때 릴레이는 계속 닫힌 상태로 전원이 공급되어야 하는데, 이렇게 되면 릴레이에 어떤 손상이 생기게 될까요? 즉, 왜 중간 릴레이는 연속적인 전기 신호이 아니라 펄스 신호인가요? 매니저 토론 그룹
이 자동제어 신호와 전기 부분의 연동은 함께 논의해야 할 것 같아요. 아니면 조건을 제시한 다음, 자동제어 담당자가 그 일을 처리하도록 하는 것이죠
위에 적힌 것이 그들이 상의한 결과인데, 왜 그렇게 해야 하는지 알고 싶어요. 변화가 있으려면 분명 그럴 만한 이유와 필요성이 있겠죠, 맞나요?
1. SIS의 경우 모두 고장 안전형 원칙이 적용됩니다. 즉, 인터록으로 시작하든 정지하든 0을 출력하므로 항상 열림 접점을 연결해야 합니다; 이전에 프로젝트를 진행한 적이 있는데, 전기 신호을 보내서 기동시키고, DCS에서 펄스를 보내며, 정지 시에는 DCS에서 유지 신호을 보냅니다;펄스를 유지할지에 대해서는, 이건 전적으로 두 전문가들이 상의한 결과입니다. 결국 MCC에서 유지할지 아니면 DCS에서 유지할지만의 문제일 뿐입니다. 2. 연동으로 펌프가 정지된 후 펄스 신호가 사라지면(즉, 연동 원인이 정상으로 복귀했음을 의미), 먼저 SIS에서 리셋한 다음 현장에서 펌프를 가동할 수 있습니다. 3. 만약 펄스 신호라면, 릴레이는 분명히 계속 닫혀있지 않을 것입니다;하지만 어떤 경우에는 릴레이가 연속적으로 닫히는 것을 피할 수 없을 것입니다. 릴레이에 미치는 손상 정도에 대해서는 릴레이 제조업체의 사양서를 살펴봐야 할 것 같습니다. 제 생각에 현재의 릴레이 설계상으로는 이 부분도 이미 고려되었을 것입니다.
1. 자동 시작 신호: 자동제어 전문가들은 동작 접점(조건이 충족될 때 접점이 닫힘) 즉 상시 개방 접점을 전기 전문가들에게 제공하며, 이는 수동형 접점으로 닫히는 시간은 2초입니다. 상호연동 정지 신호: 자동제어 전문가가 동합 접점(조건이 충족되면 접점이 닫힘), 즉 상시개방 접점을 전기 전문가에게 제공하는데, 이는 무전원 건접점이며 닫히는 시간은 5초입니다. 위의 작업은 중간 릴레이를 통해 이루어집니다. 그런데 왜 펄스 신호의 경우, 기동 시간은 2초이고 정지 시간은 5초인가요? ----정해진 규정은 없는 것 같습니다. 저희의 어떤 프로젝트에서는 전기적인 시작 및 정지 신호를 5초간의 펄스로 정의했으며, 전기 시스템이 이를 자체적으로 유지하도록 설계되었습니다. 2. 만약 1번 방식으로 교체한다면: 상호 연동에 의해 펌프가 멈춘 후 5초가 지나서 펄스 신호가 사라진 뒤에도 현장 조작판을 통해 여전히 펌프를 기동시킬 수 있을까요?이때 SIS에서 리셋할 필요가 없나요? ---논리 회로에 리셋이 있다면 반드시 리셋해야 합니다. 그렇지 않으면 스타트 신호가 무용지물이 되어, 조작 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다. 그리고 현장에서 펌프를 직접 기동시킬 수 있는 조작반은 아마 전기 조작반일 것입니다.전기 전공에서는 회로를 설정할 때 기동/정지가 하나인지 두 개인지 선택할 수 있어야 하며, 인터록이 있는 경우는 항상 하나입니다.계기 쪽에서 리셋을 하지 않으면 플립플롭의 출력을 통해 정지 신호가 계속 유지되어 펄스형 정지 신호가 계속 출력됩니다. 이 경우 장비를 작동시킬 수 없습니다.그러므로 반드시 SIS에서 리셋을 해야 하는 것이 올바른 논리적 절차입니다. 3. 예전에는 인터록으로 인해 펌프가 정지했을 경우, SIS 시스템에서 리셋을 해야만 현장에서 펌프를 재시작할 수 있었습니다. 그렇다면 이때 릴레이는 계속 닫힌 상태로 전원이 공급되어야 하는데, 이렇게 되면 릴레이에 어떤 손상이 생기게 될까요? 즉, 왜 중간 릴레이는 연속적인 전기 신호이 아니라 펄스 신호인가요? ---당신의 것과 제 2번 답변의 결과가 같으며, 올바르기도 합니다.리레이에 계속 전원이 공급되어도 별 문제는 없습니다. 다만 장기간 전원이 공급되면 리레이의 노화 속도가 빨라질 수 있습니다. 펄스 신호를 사용하는 이유에 대해서는 특별한 규정이 있는 것 같지는 않습니다. 때로는 전기 관련 업체와 협의할 때 스텝 신호를 원하기도 합니다.제 생각에는 그저 전기 전공에서 자기유지 기능을 구현하기 위함, 즉 전기 전공에서 전기 신호를 통합적으로 관리하도록 하기 위한 것뿐입니다
문제 3에 대하여: 안전장치 측면에서 볼 때, SIS에서 오는 펌프 정지 인터록 신호는 릴레이의 상시개 접점입니다. 가장 적절한 방법은 이를 모터 제어 회로의 전원 메인선에 직렬로 연결하는 것입니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. SIS가 인터록 상태가 아닐 때 출력값이 1이 되어 릴레이에 전류가 흐르고 상시개 접점이 닫히므로 펌프가 작동할 수 있습니다;SIS가 인터록되면, 출력값은 0이 되고 릴레이에 전원이 공급되지 않아 상시개방 접점이 열리며 펌프가 정지합니다. 따라서, 펌프가 정상적으로 작동할 때 이 릴레이는 항상 전원이 공급된 상태입니다.