긴급합니다. 667kW, 380V 용량인데, 어떤 크기의 케이블과 어떤 크기의 멀티형 차단기를 사용해야 하나요?

2016-04-26View Original

Thread Content

배전반인데, 설계사무소에서는 240짜리 케이블을 2개 사용하도록 설계했습니다. 제 계산으로는 이게 맞지 않는 것 같은데, 회로차단기는 1000A로 설계되었습니다. 제 생각에는 케이블은 300짜리를 2개 사용해야 할 것 같은데, 그렇다면 회로차단기의 용량은 얼마가 되어야 할까요?고수님들의 도움을 부탁드립니다, 급합니다!!!
Reply #22016-04-27
직접 경험해보니, 케이블이 과열되어 그대로 망가졌습니다. 그래서 케이블을 잘라내고 방수·방진·방화 기능이 있는 구리 바로 교체했습니다...
Reply #32016-04-27
죄송합니다, 잘못 봤어요. 단일 장비인 줄 알았습니다
Reply #42016-04-27
1. 전원 공급 거리가 얼마나 되는지 모르겠지만, 짧은 거리를 기준으로 할 때 최소한 240 규격의 케이블 3개를 병렬로 연결해야 합니다.2. 회로차단기 용량이 너무 작습니다. 최소한 1600A짜리를 선택해야 합니다. 이 설계원에서 내놓은 데이터에 따르면, 풀부하 상태에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.
Reply #52016-05-07
이 해우님, 667KW의 부하가 있는데, 부하의 성격과 부하의 동시계수(설계상으로는 필요계수라고 함)를 고려하여 최종적으로 자동스위치의 정격용량을 결정해야 합니다;동시에, 배전 시스템 및 배전 변압기의 용량을 바탕으로 380V 버스의 차단 전류를 계산하여, 최종적으로 자동 스위치의 차단 전류는 몇 KA가 되어야 하는지 결정합니다. 제공된 자료가 너무 적어서 정확하게 계산할 수 없습니다.당신에게 제공한다면, 오해를 불러일으킬 수도 있어요!동시에, 케이블 선택 시에는 귀사의 버스바 전압 강하에 대한 요구사항도 고려해야 합니다. 5%~10%의 전압 강하 범위는 케이블 크기 선택에 상당한 영향을 미칩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.