조절밸브 선정의 압력 요구사항

2016-04-27View Original

Thread Content

2.0MPa인 밸브 전단의 가스 압력(수소)을 조절 밸브를 통해 0.5MPa로 낮출 수 있을까요?15킬로그램의 압력 차이는 큰 편인가요?조절밸브 앞압력이 100킬로그램인데, 조절밸브 뒤에서는 30킬로그램으로 떨어져도 괜찮을까요?조절 사양 선택에 어떤 요구사항이 있나요?
Reply #22016-04-27
압력차가 큰 경우에도 사용할 수 있는 조절밸브가 있습니다. 이는 조절밸브의 선택 사양표를 참고해야 하며, 압력차가 너무 커서 적합한 조절밸브가 없다면 단계적으로 압력을 조절할 수 있습니다.
Reply #32016-04-27
가능합니다. 일반적으로 조절밸브 제조업체에서는 고객님이 제공한 매개변수를 바탕으로 계산을 해줍니다
Reply #42016-05-02
1.밸브 후단 압력은 통과하는 유량이 “축적”되어 발생하는 것이지, 조절밸브에 의한 “감압” 계산 결과가 아닙니다. 2.두 가지 작동 조건 모두 막힘 유동이며, 유량과 차압은 관련이 없지만 P1과는 관련이 있습니다.즉, 선택하는 P1이 클수록 필요한 유통 면적은 더 작아집니다. 3.소음 계산에 따라 다단 감압 밸브 코어를 사용할지 여부를 결정합니다. @지아궈윈 @대마배대궁
Reply #52016-05-11
얼마나 큰 압력 차이가 있을 때 1단계, 2단계, 3단계의 감압이 필요한지 구체적인 수치가 있어야 합니다. 예를 들어 압력 차이가 10킬로그램, 50킬로그램, 100킬로그램인 경우와 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.