조절밸브의 지멘스 포지셔너가 비어 있는 상태에서 설정된 경우, 파이프 내에 유체가 채워지고 압력이 높아지면 밸브의 작동에 영향이 있을까요?위치 센서의 출력 공기압은 변하나요?
Reply #22016-04-27
파이프라인 내의 절대 압력의 문제가 아니라, 밸브 앞뒤의 압력 차이의 문제입니다. 밸브의 밸브 핵심이 마주하는 앞쪽 매체의 면적과 뒤쪽 매체의 면적이 다르기 때문에, 압력 차이가 달라지면 같은 밸브 위치라도 포지셔너가 출력하는 공기압도 달라집니다. 공기로 작동하는 밸브의 경우, 압력 차이가 클수록 출력되는 공기압도 높아집니다.물론 이는 포지셔너에 밸브 위치 조절용 밸런스 로드가 있어야 한다는 전제 하에 성립합니다. 밸런스 로드가 없는 포지셔너의 경우, 실제 밸브 위치가 올바른지 아닌지는 전혀 고려되지 않습니다. 동일한 공기압이 가해져도 실제 밸브 위치는 달라질 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.